প্রশ্ন ক্ষমতার সময় উচ্চ লোড উপর ডাবল ইউপিএস


পরিস্থিতি স্কেচ করার জন্য:

  • সার্ভারের একটি গুচ্ছ (~ 15 থেকে 4u থেকে 1u যাচ্ছে, কিছু অবাঞ্ছিত পিএসইউ কিছু একক)
  • 2 ইউপিএস (1 এপিসি আমি apcupsd ব্যবহার করে পড়তে পারেন)
  • 2 পিডিইউ

তাই আমি এই পরিস্থিতির উপর এসেছিলাম, এবং আমি সৎভাবে কোনও সমাধানটি সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। আমরা বর্তমানে 1 ইউপিএস (পুরোনো এক, কোনও এপিসি) সার্ভারের অধিকাংশগুলি (এমনকি অকার্যকর পিএসইউ) রাখিনি, তারপরে আমরা যখন এটি থেকে অনেক বেশি রস আঁকতে শুরু করি, তখন অভিযোগ করা শুরু করে এবং তারা অন্য একটি কিনে নেয় এবং সম্ভবত নতুন ইউপিএস (এপিসি) সর্বাধিক শক্তি ক্ষুধার্ত সার্ভার (ক্লাস্টার)

বিদ্যুৎ বিরতির সময় সার্ভারগুলি অফলাইনে যাওয়ার বিষয়ে আমি কিছু মনে করি না, এবং আমি তাদের ইউপিএস ছাড়ার আগেই ভালভাবে যেতে চাই। বর্তমানে সার্ভারগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের শক্তি পায় না, ততক্ষণ যন্ত্রনাদায়কভাবে মারা যায়।

সুতরাং যুক্তিসঙ্গত পরিস্থিতিটি আমরা সার্ভারগুলিকে উৎসর্গ করবো যাতে তারা প্রতিটি ইউ.পি. থেকে (যতদূর সম্ভব) 50/50 টেনে আনতে পারে। তবে, বিদ্যুতের নিচে, অন্য ব্যাটারির মধ্যে একটি ব্যাটারী শেষ হয়ে যাবে, এর ফলে সমস্ত সার্ভার অন্যান্য ইউ.পি. থেকে রস আঁকতে পারে, সম্ভবত সম্ভবত খুব বেশি শক্তি পাওয়ার উপায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ বিভাজন ঘটায়?

তাই আমার প্রশ্ন পিএসইউ প্রতিটি পাওয়ার উত্স থেকে 50% না? এবং কিভাবে আমি (নতুন হার্ডওয়্যার দিয়ে প্রয়োজন হলে) এই পরিস্থিতি ঠিক করতে পারি। এবং যখন আপনি ইউপিএস থেকে অনেক বেশি টেনে আনতে পারেন তখন কী খারাপ হতে পারে?

আমি সর্বোচ্চ পিক্সগুলি থেকে সার্ভারগুলিকে রক্ষা করতে চাই এবং <5 মিনিটের সংক্ষিপ্ত অবতরণে। এই সময়-ফ্রেম অতিক্রম কিছু সিঁড়ি ব্যাখ্যাযোগ্য। অথবা সার্ভার ঠিক আছে কনফিগার করা হয়েছে এবং আমরা জানি যে তারা যদি চেনা চক্রের প্রয়োজন হয়।


6
2018-04-16 16:39


উত্স


আপনি কি ধরনের শক্তি অপচয় প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন? বিদ্যুৎ লোড আপনার ব্যাটারি এর ক্ষমতা অতিক্রম করে, আপনার স্কেলিং বিকল্প আছে। আপনি রানটাইম প্রয়োজন হলে, এটি একটি ভিন্ন প্রশ্ন। - ewwhite
আমি সার্ভারগুলিকে খুব ছোট পাওয়ারপ্রাক্স (সেকেন্ড) থেকে রক্ষা করতে এবং হার্ড ডাউন (আপ হ্রাস) থেকে রক্ষা করতে চাই। ইউপিএস শেষ পর্যন্ত শেষ হওয়ার আগেই আমি এতো ভালো কিছু মনে করিনি। আমি কেবল একটি সম্ভাবনা পরিচয় দিতে চাই না যেখানে-যদি সার্ভারগুলি বন্ধ করতে অস্বীকার করে- ইউ.পি. ওভারলোড করবে এবং আগুন ধরবে ... (বা কিছু) - SvennD


উত্তর:


যদি আপনি ডাউনটাইমটি মনে করেন না, তবে যত তাড়াতাড়ি পাওয়ার (অথবা খুব শীঘ্রই পরে) ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায় সেগুলি কেবল সার্ভারগুলিকে বন্ধ করার জন্য সেট করুন। যেভাবে আপনি ব্যাটারি বা হ্রাস করবেন না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি পিএইচপি ডুয়ালপ সার্ভারকে ইউপিএস (তাদের মধ্যে) এবং অন্যটি সরাসরি পাওয়ার গ্রিডে সংযুক্ত করব। যে আপনার লোড ভারসাম্য আপ সহজ হবে।

লোডালান্সিংয়ের সেরা বেতনের প্রত্যাশিত লোডের প্রতিটি সার্ভারের পাওয়ার ব্যবহার পরিমাপ করা হবে এবং তারপরে ইউপিএস চশমা অনুসারে লোড ভাগ করা হবে।


2
2018-04-16 16:53



কেন আপনি ইউএসএসের কাছে এক পিএসইউ যুক্ত করতে এবং অন্যকে সংযুক্ত করতে বলবেন? - ewwhite
@ewwhite কারণ এটি সমীকরণ থেকে অজানা দুটি নির্মূল করে। (ইউপিএসগুলির মধ্যে একবার একবার ডুয়ালপসু সার্ভার এবং লোড / স্থিতিশীলতার লোড আচরণ)। আমি 1 ইউ 1 ইউপি রিডান্ডেন্সিটি ব্যবহার করলেই প্রতিটি ইউ.পি.কে এক পিএসইউ সংযুক্ত করতে বিবেচনা করব। - Fox
আপনার পরামর্শের জন্য থএক্স, যেহেতু আমি 2 টি আপের মধ্যে 1 টিতে ব্যাটারি মাত্রা পরীক্ষা করার উপায় খুঁজে পাইনি তাই আমি কেবলমাত্র পুরাতন এক + পাওয়ার গ্রিডের মাধ্যমে সংযুক্ত মেশিনগুলিতে একটি উপযুক্ত সময়ে একটি মারাত্মক সংকেত পাঠাতে পারি না। - SvennD
@ সভেন্থের্ট আমি আমার প্রথম অনুচ্ছেদে যা করেছি তা আমি প্রস্তাবিত। আপনি যে ইউপিএস পরিচালনা করতে পারেন সেটিতে শাটডাউনটি বেস করতে পারেন। আপনি জানেন ক্ষমতাটি শেষ হয়ে গেছে এবং যদি আপনার একমাত্র লক্ষ্য পরিচ্ছন্ন শাটডাউন (আপনার লক্ষ্যটি আপটাইম সর্বোচ্চ না হয়), আপনি শক্তিটি চলে গেলে খুব শীঘ্রই তা করতে পারেন (30-60 সেকেন্ড বা 5 মিনিট বলুন যদি আপনার ইউ.পি. যথেষ্ট বড় হয় )। আপনি পরিষ্কার শাটডাউন পান এবং ইউপিএস উভয় ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন হয় না। অথবা আপনি কেবলমাত্র পরিচালিত ইউ.পি.এস এর জন্য এটি করতে পারেন, যখন পরিচালনা কম থাকে তখন পরিচালিত ইউপিএস বন্ধ করার জন্য। - Fox


এখানে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ...

দ্বৈত পিএসইউ সার্ভারগুলিতে পাওয়ার সাপ্লাই বিতরণের জন্য, সংক্ষিপ্ত উত্তর হল এটি সার্ভার প্রস্তুতকারক এবং সিস্টেম / বিআইওএস কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে।

দয়া করে দেখুন: কিভাবে অপরিশোধিত শক্তি ভারসাম্য ব্যালেন্স খরচ সরবরাহ করে?

একাধিক ইউ.পি. ইউনিট ব্যবহার সম্পর্কে, আপনি চশমা এবং লোড মেলে চেষ্টা করা উচিত। আমি সরঞ্জামের যৌক্তিক গোষ্ঠী সরবরাহকারী একক বৃহত ইউ.পি.এস বা একাধিক ডান-আকারের ইউ.পি. ইউনিটগুলির সাথে সহজে যেতে পারি। (উদাঃ নেটওয়ার্ক র্যাক, সার্ভার রাক)

আমি একজন ফ্যান নই অর্ধ ইউপিএস / অর্ধ উপযোগ ক্ষমতা পদ্ধতির। যখন আপনি একক পিএসইউগুলির সাথে সরঞ্জাম মেশানো শুরু করেন এবং লোডগুলি গণনা করার চেষ্টা করেন তখন এটি অনেকগুলি অজানা পরিচয় দেয়।

এছাড়াও দেখুন: তাদের নিজস্ব ইউপিএস সঙ্গে র্যাক পাওয়ার ফিড উভয় রক্ষা করার কোনো মান আছে?


5
2018-04-16 17:23



আপনার পরামর্শের জন্য থএক্স, আমি বুঝি যে অর্ধেক ইউপিএস / অর্ধ উটি খারাপ, তবে আমি ফক্সের পরামর্শ নেব, এবং সরাসরি 5 মিনিটের সাথে যেতে হবে। ক্ষমতা আউট -> শাটডাউন। এই ভাবে আমি নিরাপদে শাটডাউন করতে পারি এবং স্টাফ ভাঙতে ভয় পাই না। (উভয় আপগুলি 5 মিনিট ধরে রাখা যথেষ্ট শক্তিশালী) - SvennD