প্রশ্ন শীতল সার্ভার ক্লোজেট - কোন A / C সম্ভব


আমরা লন্ডনের একটি পুরানো ভবনে একটি নতুন অফিসে যাচ্ছি (এটি ইংল্যান্ডের :) এবং 2 মি × এক্স 1.3 মিটার এলাকাটি বন্ধ করে দিচ্ছে যেখানে রাউটার এবং টেলিফোন সরঞ্জাম বর্তমানে সার্ভারের পায়খানা হিসাবে ব্যবহার করা বন্ধ করে দেয়। পায়খানা থাকবে:

  • 2 24-পোর্ট সুইচ
  • 1 রাউটার
  • 1 ভিএসডিএল মডেম
  • 1 ডেল ডেস্কটপ
  • 1 4-বায় নাস
  • 1 এইচপি মাইক্রো সার্ভার
  • 1 ইউপিএস
  • বিবিধ ক্ষুদ্র টেলিফোনি বক্স।

অফিসে কোন সেন্ট্রাল এ / সি নেই এবং সেখানে থাকবে না। আমরা খুব সহজেই বাইরে ডেক্টিং ইনস্টল করতে পারি - এটি শুধুমাত্র জান্নাতের কয়েক মিটার, যা একটি আঙ্গিনা মুখোমুখি।

আমার প্রশ্ন উইন্ডোতে ডেক্টিং সঙ্গে একটি extractor ফ্যান ইনস্টল করা হয় কিনা ঠান্ডা জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত? একটি ভোজন ফ্যান এবং ভোজনের ডাক্ট (উইন্ডো থেকে, খুব) প্রয়োজন হবে? আমরা ঘরের দরজা মধ্যে একটি ফাঁক ছেড়ে দিতে চাই না যে অফিসে গোলমাল করা হবে। যদি আমাদের কাছে পোর্টেবল A / C ইউনিটটি কোলেটের মধ্যে রাখতে না হয় তবে এটি নিখুঁত হবে।

অফিসে প্রায় 1২ জন মানুষ আছে; লন্ডন তাপমাত্রা, আগস্ট মাসে গড় সর্বোচ্চ 31 সে সেলিয়াস, 25 সে সেলসিয়াস বেশি সাধারণ। একই সরঞ্জাম আমাদের বর্তমান অফিস (একই অফিসে নতুন অফিস, এছাড়াও কোনও A / C) তে জরিমানা চালায় তবে এটি একটি ঘনিষ্ঠ স্থানে নেই।

আমি আমাদের একটি ডেল 2950 টাওয়ার সার্ভার পায়খানা মধ্যে বলা নির্বাণ দেখতে পারেন, কিন্তু যে কোন বেশী। সুতরাং, পায়খানা মধ্যে টেকসই শক্তি খরচ বর্তমানে 800w (আমি অনুমান করছি) হবে; সম্ভবত ভবিষ্যতে 2kw।

পায়খানা একটি ছাদ এবং কোন জানালা থাকবে এবং ভাল insulated করা হবে। সরঞ্জামগুলি গরম হয়ে গেলে আমরা যত্ন নিই না, যতদিন এটি চলবে এবং আমরা তা শুনতে পাব না।


100
2018-01-18 13:05


উত্স


কেন ডাউনভোট? আমি কেন প্রস্তাবিত ধারণা পছন্দ করা হয় না দেখতে পারেন, কিন্তু যে এটি একটি খারাপ প্রশ্ন করে না! অপ্রচলিত ডাউন ভোট প্রতিহত করতে +1। - Bryan
উদাহরণস্বরূপ, আপনার ডিসি জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটারে ভিএম? ডিসি হারিয়ে যাওয়ার জন্য আপনি কি করছেন? সত্যিই আপনি প্রয়োজন অন্তত তাদের দুটি পৃথকীকরণের জন্য পৃথক সিস্টেমে। আরেকটি প্রশ্নে এই সমস্যাটির সাথে শুধু একজন লোক ছিল যে তার একমাত্র ডিসি fubared এবং স্ক্র্যাচ থেকে পুনর্নির্মাণ ছিল। আমি বাজেট সমাধানগুলির জন্য সব করছি ($ DEITY জানে আমরা এখানে তাদের জন্য যথেষ্ট কাজ করি) কিন্তু আপনি "ওহ @ #% !!" তে সত্যিই কম skimming করছি! যে সেটআপ সঙ্গে অঞ্চল। বন্ধুত্বপূর্ণ সতর্কতা, যে সব ... - Bart Silverstrim
মানুষ এবং নীরবতা হয় দূরে সরঞ্জাম জীবন প্রসারিত চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ। একটি সমাধান হিসাবে হেডফোন সুপারিশ শুধু বিজোড়। - James Moore
এই সহজভাবে আপনার মনে রাখবেন বর্তমান সেটআপ। পরবর্তী কয়েক বছরে সরঞ্জামটি এটিকে যুক্ত করা এবং এসি ইনস্টল করা সম্ভবত এটি সম্ভবত পরে সহজভাবে এটা করার চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে আরো বেদনাদায়ক হতে যাচ্ছে অধিকার প্রাথমিক buildout সময়। - Adam Davis
মনিবের আমার অভিজ্ঞতা যা আপনাকে বলে যে নীরবতা (বা খরচ বা স্টিকিংয়ের সাথে "সস্তা পিসি এর পাগল জো এর জায়গা"হোম ব্রু সার্ভারের ব্র্যান্ড কারণ পাগল পাগল বা যাই হোক না কেন স্কুলে গিয়েছিল) ডান গিয়ার ব্যবহার করার চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ হ'ল হঠাৎ করেই হতাশ হবেন যখন কোনও বিপর্যয় ঘটে এবং কেবলমাত্র সঠিক গিয়ারটি ব্যবহার করা উচিত নয় তা কেবল সিদ্ধান্ত নেয় না। সব বরাবর, কিন্তু যে তার তোমার ভুল যে এটি ভাষাতে বোঝার জন্য নয় তা বুঝতে পারে না। - Rob Moir


উত্তর:


আচ্ছা, এই কাজ করা যাক;

  • 2 x 24 পোর্ট সুইচ (সিস্কো 3750-ই এর বলুন) আউটপুট 344 বিটিইউ / ঘন্টা প্রতিটি আউটপুট করতে পারে যাতে মোট 688
  • 1 এক্স রাউটার (একটি সিস্কো ২921 বলুন) আউটপুট 1260 বিটিইউ / ঘন্টা হতে পারে
  • 1 এক্স ভিডিএসএল মোডেম (একটি ড্রয়েটিক উগ্র 2750) বলতে পারেন 120 বিটিইউ / ঘন্টা
  • 1 এক্স ডেস্কটপ (ডেল অপটিপ্লেক্স 790 বলুন, মনিটরটি বন্ধ হয়ে গেছে) আউটপুট 850 বিটিইউ / ঘন্টা
  • 1 x 4-Bay NAS (4 x 2TB ডিস্ক সহ নেটগিয়ার রেডিএনএএস আল্ট্রা 4 বলুন) আউটপুট ~ 600 বিটিইউ / ঘন্টা
  • 1 এক্স এইচপি মাইক্রোসার্ভার 511 বিটিইউ / ঘন্টা আউটপুট আউটপুট করতে পারেন
  • 1 x ইউপিএস (একটি APC Smart-UPS 2200VA বলুন যে ~ 1.2 কেভিউ আপনি অঙ্কন করতে পারেন) হ্যান্ডেল করতে পারেন 275 বিটিইউ / ঘন্টা

যে 4300 বিটিইউ / ঘন্টা।

আপনি 5.2 কিউবিক মিটার স্পেস পেয়েছেন (এর ভিতরে থাকা আইটেমগুলি বাদ দিন), তাই স্বাভাবিক তাপমাত্রা সহ ২9 সেন্টিমিটারের ব্যাসার্ধ সহ 900 ঘনমিটার প্রতি ঘন্টায় ২9 সেন্টিমিটার রেটিং সহ সর্বনিম্ন ২9 সেমি ফ্যান ইনস্টল করতে হবে রুম যদি আপনি 17 মিনিটের মধ্যে ২0 ডিগ্রী থেকে 42 ডিগ্রি সেলসিয়াস (উপরে তালিকাভুক্ত কিটের সর্বনিম্ন সুপারিশ সুপারিশ করেন) আঘাত করতে চান না।

মূলত একটি বহিরাগত A / C ইউনিট যা 5k BTU / ঘন্টা ঠিক করতে পারে ঠিক আছে - একটি ফ্যান আক্ষরিক এবং figuratively স্তন্যপান করতে যাচ্ছে :)


175
2018-01-18 13:55



এটি একটি চমত্কার উত্তর (যদিও আমি শুনতে চাই না! :) - সমস্যাটি বিশ্লেষণ করার জন্য সময় নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। - JamesCo
সত্যিই প্রযুক্তিগত উত্তর এবং সত্যিই এই লোকটি আপনার জন্য এই ইনস্টল করা উচিত। তবে সম্ভবত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত গতি (এবং মন্ত্রিসভায় 1 বা 2 সেন্সর) সহ একটি পাখা পাওয়ার সম্ভাব্য অ্যালার্মটি ভাল হবে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রে বেশিরভাগ শীতলতা হ'ল বছরে থেকে বাতাস খাওয়ার চেষ্টা করে, এটি একটি হায়া ফিল্টারের মাধ্যমে ধুলো কণা অপসারণের চেষ্টা করে। বায়ু শুকানোর কারণে এটি বাতাসে বাইরে যাওয়া উচিত কারণ এটি বাতাসের শুষ্কতার কারণে অফিসে অসুস্থতা সৃষ্টি করতে পারে তবে এটি প্রয়োজনীয় নয়। বায়ু প্রবাহ নীচে, উষ্ণ আউটলেট নীচে, ঠান্ডা ভোজনের উচিত মনে রাখবেন। আমরা এসিএ ছাড়া ম্যানচেস্টারে একই রকম রান করেছি .. কোন প্রোব নেই। - ppumkin
আপনি বায়ুচলাচল ছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার গণনা করতে ব্যবহৃত সূত্রগুলি যোগ করতে পারেন এবং হার্ডওয়্যার সীমাগুলির মধ্যে তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অনুরাগীর আকারের হিসাবকে আপনি কীভাবে গণনা করতে পারেন। - Dan Neely
যারা maximums হয়। আপনি যদি 800 ওয়াটার শক্তি খাওয়াচ্ছেন, আপনি 800 ডিগ্রি বেশি তাপ উত্পাদন করতে যাচ্ছেন না। 2700BTU। আমার রুক্ষ হিসাব অনুসারে, আপনি 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বজায় রাখার জন্য ২3 কিলোমিটার / বায়ু বাতাস বিনিময় করতে হবে। এই সংখ্যার সাথে, এটি প্রায় মাঝারি আকারের রান্নাঘরের পরিসরের ফ্যান (খুব সংক্ষিপ্ত পায়ের পাতার সাথে পুরোপুরি চলমান!), এবং অবশ্যই বায়ু সরবরাহ চলতে থাকা সমান ভোক্তা হতে হবে। 100% সম্মত হন যে ভবিষ্যতের জন্য A / C প্রয়োজন, তবে যদি তারা 800W বেশি চলছে না, তবে তারা ভক্তদের সাথে ঠিক থাকবে। আমি ভুল হলে আমাকে সঠিক করুন! (!) - mgjk
@ ড্যান্নিলি - ন্যায্য হতে হলে, আমি সেই বুনিয়াদিগুলি (কোনও শর্টকাটিং যা আমি ভীত নই) কাজ করার পরে আমি এটি ডেটা সেন্টারগুলির জন্য পরিকল্পিত একটি কম্পিউটেশান ফ্লুড ডাইনামিক্স প্যাকেজে রাখি এবং বাকিটি - এটির জন্য সম্পূর্ণ ক্রেডিট গ্রহণ করতে পারে না। - Chopper3


মত একটি ছোট বিভক্ত সিস্টেম এসি ইউনিট, পান মিত্সুবিশি এমএসওয়াই সিরিজ (কোন অনুমোদন, আগে তাদের ব্যবহার এবং তাদের মত)। তারা খুব ছোট, শান্ত, নির্ভরযোগ্য, এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে সাশ্রয়ী মূল্যের। দুটি পাইপ বাইরে (ছাদ বা অনুরূপ) বাইরে চালানো হবে, তারা ছোট (3/4 "এবং 1/4" মোটামুটি)। ইউনিটটি প্রায় 2000 মার্কিন ডলার খরচ করবে এবং অর্ধেকেরও কম যা আবার ইনস্টলেশনের জন্য (স্পেসিফিক্সের উপর নির্ভর করে তবে এটি অনেক সস্তা হতে পারে)।


27
2018-01-18 13:43



এই জন্য +1। আমি আমাদের comms রুম একটি বিভক্ত মিত্সুবিশি সিস্টেম ব্যবহার এবং এটি সার্ভারের hum এর পাশে নীরব হিসাবে ভাল হিসাবে। তারা একটি 24-ঘন্টা দায়িত্ব চক্রের জন্যও রেটযুক্ত, এমন একটি জিনিস যা আপনি সাধারণ এক্সট্রাক্টর ফ্যান বা মিলিত ইউনিটের জন্য বলতে পারবেন না। - SmallClanger


জিনিসগুলিকে একেবারে শান্ত রাখার সময় আপনার সরঞ্জামগুলিকে ভাল কাজের আকৃতিতে রাখার উপরে শীর্ষ অগ্রাধিকার এবং সরঞ্জামগুলির উপযুক্ত হাউজিং বিবেচনা করা যাবে না, আমি দৃঢ়ভাবে আপনার সার্ভারের প্রয়োজনীয়তাগুলি আউটসোর্সিং বা ফাইবার / হাই স্পিড সংযোগগুলিকে যথাযথভাবে চলতে দেখব। তথ্য কেন্দ্র বা সুবিধা।

অন্যথায়, আপনি যান্ত্রিকভাবে যান্ত্রিকভাবে প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে আরও বেশি মূল্যের দিকে ঝুঁকির ঝুঁকি রাখেন তবে এটি যথাযথভাবে সুরক্ষিত রাখার জন্য খরচ হবে।

কেউ আপনাকে বলবে এটা প্রায় অসম্ভব হবে "সাধারণভাবে এটি প্রতি বছর শহরে এই তাপমাত্রা" এর সাধারণ বিবৃতির সাথে জরিমানা হবে, কেননা এয়ারফ্লো সম্পর্কে কী বলা যায়? অফিসে থার্মোস্ট্যাট স্থাপনের বিষয়ে আপনার অফিসাররা কী জোর করে বলে, এবং সেই তাপমাত্রা কোলবেটের মধ্যে প্রবাহিত হয়? আপনার সুইচ এবং সার্ভারে প্রসেসর লোড সম্পর্কে কি?

এমনকি XYZ স্পেসগুলির একটি সার্ভারের সাথে, এটি যে পরিমাণ তাপমাত্রা চালায় সেটি র্যাকের মাধ্যমে, র্যাকের মাধ্যমে, এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ / প্রসেসর / হার্ড ডিস্কে কী লোড থাকে তার উপর ভিত্তি করে পৃথক। অন্য কথায়, আমরা বাস্তব পৃথিবীর অবস্থানে চলমান রুম মধ্যে না হওয়া পর্যন্ত আমরা জানি না। এবং আপনি এমন একটি পরিস্থিতি বর্ণনা করছেন যেখানে আপনি সহজেই নিজের তপ্ত সরঞ্জামগুলি খুঁজে পেতে পারেন কারণ কেউ রুমে হামিংয়ের শব্দ পছন্দ করে না।


16
2018-01-18 13:21



যে কোন সার্ভার প্রয়োজন আউটসোর্সিং জন্য একটি ভাল ধারণা। আমাদের ডেল ডেস্কটপ একটি স্থানীয় ডোমেন নিয়ামক হিসাবে কাজ করে (একটি ভিএম চলমান) যা একমাত্র অপরিহার্য ওএসএস সার্ভার। আমরা উইন্ডোতে এক্সট্রাকশন এবং গ্রহণের জন্য ডেক্টিং ইনস্টল করতে পারি - এটি একটি বোকা প্রশ্ন বলে মনে হয়, তবে উভয়ই যদি প্রয়োজন হয় তবে পায়খানাটি অন্যথায় বায়ুচলাচলযুক্ত? - JamesCo
+1 আমি জানি যে অনেক ছোট কোম্পানিগুলি এই স্থানগুলির কারণে কেবলমাত্র সমস্যাগুলি নয়, তবে তারা সাধারণত তাদের অফিসগুলিকে বড় কোম্পানিগুলির চেয়েও অনেক বেশি সরায়। আপনার সার্ভারগুলি সরাতে এবং আপনার সার্ভারগুলিকে সেট আপ করার সময় এটির মূল্যের চেয়ে আরও বেশি ঝামেলা হয়। - Wipqozn


দুর্ভাগ্যবশত, থার্মোডাইনামিক্স এর বাস্তবতা আপনার পরিবেশে পূর্ণ গতি বিপর্যস্ত হয়। যদি পায়খানাটি শোষণ এবং তাপকে বিকিরণ করতে যথেষ্ট বড় না হয়, তবে আপনাকে যান্ত্রিকভাবে এটি পরিত্রাণ পেতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, কিছু পরীক্ষামূলক তথ্য কেন্দ্রগুলি অতিরিক্ত শীতলতা ব্যতীত কেবল বাহ্যিক বাতাসকে চক্র করে, যদিও তারা বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শুষ্ক আবহাওয়াতে থাকে। লন্ডন, তবে, তার আর্দ্রতা এবং পর্বত তাজা বায়ু জন্য ঠিক পরিচিত হয় না।

আপনি কি সত্যিই কি করতে হবে যে রুম জন্য একটি এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট ইনস্টল করা হয়। সেখানে সমাধান অনেক আছে। এক সঙ্গে আমি সবচেয়ে অভিজ্ঞতা আছে মিত্সুবিশি মি। স্লিম লাইন। আমরা ঠিক একই পরিস্থিতিতে আপনি নিজেকে খুঁজে পেতে পারেন তাদের দুর্দান্ত প্রভাব ব্যবহার করেছেন।


10
2018-01-18 13:50





২950 একটি 2U র্যাক সার্ভার, আমি ভাবছি যদি আপনি 2900 মানে হয়?

আমি উভয় ঘরে ঘরে ঘুরেছি (রূপান্তরকৃত গ্যারেজ) কোনও সি / সি বা বায়ুচলাচল ছাড়াই এবং তারা কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে রুমে উষ্ণভাবে গরম করে।

একটি উত্পাদনের এনভায়রনমেন্টের জন্য, এটি একটি চতুর, এমনকি যদি এটি জটিল হয় তবে আপনাকে পরামর্শ দিতে হবে - একটি অপ্রত্যাশিতভাবে গরম গ্রীষ্মের দিন সম্পর্কে চিন্তা করুন .... (প্রকৃতপক্ষে একটি উত্পাদনের এনভায়রনমেন্টের জন্য আপনার একটি ব্যাকআপ একটি / সি ইউনিট থাকা উচিত)। চালিত রাক মাউন্ট ইউনিট সত্যিই শালীন শীতলকরণ সঙ্গে একটি তথ্য কেন্দ্র হতে ডিজাইন করা হয়।

লন্ডনে গ্রীষ্মের 37/38 ডিগ্রী সেলসিয়াসের জন্য এটি অজানা নয় তবে এটি একটি সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন, পৃথক ভোজনের / নিষ্কাশন বাহক হিসাবে, এবং স্থানীয় হটস্পটগুলি সামান্য বেশি হতে পারে।

আমি বিশ্বাস করি যে সার্ভারগুলিতে কিছু ডিভাইসে প্রায় 65 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উচ্চ তাপমাত্রা রয়েছে (আপনি সঠিক তাপমাত্রাটি যাচাই করতে পারেন) এবং 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাস ভাল বাতাসযুক্ত বায়ু তুলনায় ভালভাবে ঠান্ডা করবে না। 9 জি সার্ভারগুলিতেও এফবি-ডিআইএমএম ছিল যা বেশ গরম, এসএএস ড্রাইভ চালাতে পারে, যদি ফিট এছাড়াও SATA এর তুলনায় তুলনামূলকভাবে তাপ যোগ করে)।

যদি আপনাকে সত্যিই একটি / সি ইনস্টল করার অনুমতি দেওয়া না হয় তবে আমি একটি উপযুক্ত এনভায়রনমেন্টাল মনিটরের পরামর্শ দেব যা সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে আপনাকে একটি এসএমএস বার্তা পাঠাতে পারে এবং তাপ সমস্যাগুলির কারণে ঘন্টার বাইরে উপস্থিত থাকার জন্য আপনার কলআউট রেটটি স্থির করে। একবার এই মূল্য নিষ্পত্তি হয়, হঠাৎ একটি / সি খরচ খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে না।


5
2018-01-18 13:29



হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, আমি ২900 মানে। সেন্ট্রাল এ / সি শুধু একটি বিকল্প নয়, তবে প্রয়োজন হলে একটি পোর্টেবল A / C ইউনিটটি পায়খানাতে রাখা যেতে পারে, তবে আমরা এটিকে এড়াতে চাই শব্দ ও রক্ষণাবেক্ষণ। - JamesCo


A / C সুন্দর হবে।

আপনি একটি ফ্যান সঙ্গে ঠান্ডা বাতাস গাট্টা বা গরম বাতাস টান পারেন। পরবর্তীতে আপনি বাতাস টানতে এবং এটিতে কোনও নতুন বাতাস ফিরিয়ে না দেওয়ার কারণে পরবর্তীগুলি সমস্যার সমাধান করতে পারে।

আপনি ঠান্ডা বাতাসে স্তন্যপান করতে আপনার ক্লোজারের নীচে একটি পাখা রাখতে পারেন, এবং তারপরে সিলিংয়ে অন্য পাখাটি গরম বাতাসকে চুরমার করতে দেয়।

খুব চুপ থাকতে পারে তেলের একটি বড় ট্যাংক যেখানে আপনি সমস্ত সরঞ্জাম রাখেন। তেল সঞ্চালিত হয় না, তাই আপনার সরঞ্জামগুলি নিরাপদ এবং এটি সাধারণত বেশ শান্ত থাকবে।


1
2018-01-18 13:22



একটি তেল স্নান আমাদের ছোট অফিসের জন্য অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, এবং কিছু উপাদান (যেমন টেলিফোনি) প্রাচীর bolted হয়। যদি আমরা পায়খানা নীচে নিক্ষেপ করি তবে এর অর্থ হল সাধারণ অফিস-স্থান থেকে বেরিয়ে যাওয়া, যা আমরা এড়িয়ে চলতে চাই কারণ এর অর্থ হ'ল গোলমালের পালা। উত্তরের জন্য ধন্যবাদ! - JamesCo
পায়খানা শীর্ষে দুটি ভক্ত, এবং স্তন্যপান-ঠান্ডা-বাতাস থেকে এক নিচে থেকে মেঝে স্তরে ডেকিং চালানো? - nickgrim
আপনি নীচের একটি পাখা চান কেন? আপনি উপরে ঠান্ডা বাতাস ডাম্প যদি, এটা স্বাভাবিকভাবেই ডুবা হবে। - Ben Voigt
হ্যাঁ, তবে আপনি এটির কিছুটাও বাদ দেবেন, ঠান্ডা বাতাসে স্তন্যপান করা বা ছাদে অন্য গর্তের চেয়ে নীচের অংশে গর্ত করা ভাল। - Lucas Kauffman


যে সরঞ্জাম অনেক না। সম্প্রতি পর্যন্ত আমি একটি রুম মধ্যে 6 2U সার্ভার চলমান ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। হ্যাঁ, এটি উপ-সর্বোত্তম ছিল, কিন্তু খুব গরম দিন ব্যতীত প্রায় 80F এবং তার নীচে ঘরের জন্য যথেষ্ট ভাল কাজ করে। এটি 1২% "ভেরিয়েবল স্পিড কন্ট্রোল সহ সর্বদা 100%। অনুগ্রহপূর্বক, আমি RPM বা আরও প্রযুক্তিগত তথ্য জানি না। আমরা দ্রুত এইটিকে অতিক্রম করে ফেলেছি এবং A / C এ রাখি যা আমাদের কমপক্ষে 10x বেশি খরচ করে।

আমার উদ্বেগ যে কোন ফ্যান পেশা ব্যয়বহুল উপযুক্ত প্রকৌশল প্রয়োজন হবে। বায়ুপ্রবাহ অধিকার পেতে চতুর হবে। আপনার ইনপুট বায়ু আপনার আউটপুট বায়ু মেলে প্রয়োজন। আপনি ভিতরে অফিস থেকে টান এবং বিদেশে আউট ধাক্কা যাচ্ছে? আপনি কি শুধু শীতকালে আপনার নিজের উনান যুদ্ধ করছেন? এখানে খেলার মধ্যে বিল্ডিং বা নিরাপত্তা কোড আছে? ফিল্টারিং সম্পর্কে কি? নাকি আর্দ্রতা? এ / সি ইউনিটগুলি সমস্ত জিনিস তৈরি করেছে এবং তারা এখানে কার্যকরীভাবে চালু কী সমাধান। শুধু প্রাচীরের একটি গর্তে ঢুকিয়ে নিন অথবা একটি পোর্টেবল ইউনিট নিন এবং এর জন্য একটি গর্ত কাটা এবং এটি একটি দিন কল করুন। আপনার মতো ছোট দোকানগুলিতে $ 20,000 কুলিং সমাধান দরকার নেই।

যদি স্থানটি একটি বহি প্রাচীরের অ্যাক্সেস থাকে তবে সম্পূর্ণরূপে ব্যয় / মাথাব্যাথা দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কল্পনা করি আপনি একটি শালীন উইন্ডো ইউনিট পেতে পারেন, একটি গর্ত কাটাতে পারেন এবং এটি সম্পর্কে চিন্তা করবেন না। এসি ইউনিট বায়ু পুনর্ব্যবহারযোগ্য হবে এবং একটি উইন্ডো ইউনিট condensate বাইরে ড্রপ আউট হবে। আমি ছোট সার্ভার closets জন্য অতীতে এই কাজ করেছি এবং অনেক ভাগ্য আছে। আপনি প্রাচীর / উইন্ডো ইউনিট পেতে না এবং একটি পোর্টেবল শীতল সঙ্গে যেতে হবে, তাহলে আপনি আপনার condensate জন্য একটি ড্রেন পাইপ প্রকৌশলী প্রয়োজন। কিছু অফিস ম্যানেজার বা জেনারেলিয়াল স্টাফকে নিয়োগ দিলে ঘন ঘন কনডেন্সেট বালতি পরিষ্কার করার কাজটি দুর্যোগে শেষ হবে।

আমি যে স্থান জন্য সর্বনিম্ন 10k BTU তাকান। সর্বদা আপনার প্রয়োজনের চেয়ে আরও বেশি ক্ষমতা তৈরি করুন, বিশেষ করে যখন আপনি ছোট ব্যবসায়ের সাথে ডিল করছেন। 10k ইউনিট খুব ভাল মূল্যপয়েন্ট এ আসা। আপনার তাপস্থাপক 70F সেট করুন। আপনার সার্ভারে লগ ইন করুন এবং ক্ষেত্রে তাপমাত্রা পাশাপাশি রুম মধ্যে temp চেক। রুম খুব গরম পায় যখন আপনি সতর্ক করার জন্য একটি সেন্সর উপর একটু অর্থ ব্যয় করুন। আমি পাশাপাশি একটি জল আবিষ্কারক সেন্সর জন্য বসন্ত চাই। অনেক দোকান পরিবেশগত প্যাকেজ বিক্রি করে যা কয়েক শতর জন্য ইথারনেটের উপর উভয়টি করতে পারে।


1
2018-01-18 19:35





আমাদের কোম্পানিতে আমাদের কেন্দ্রীয় এ / সি রয়েছে, তবে এটি আমাদের "সার্ভার রুম" (টেলিকম কোলেট, যা আপনি এটি করতে চান তা চালায় না। ছোট স্থান, 1 42 ইউ 2 পোস্ট র্যাক)। আমি কিনেছিলাম একটি ট্রিপ লাইট SRCOOL12K পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার রুমের জন্য এটি প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা রাখে এবং পানির নিষ্কাশন (এটি নিষ্কাশন নিষ্কাশন বাতাসে পানি বাষ্পীভূত করে না) প্রয়োজন হয় না। আমরা প্লেন টিউবটি পেলাম যে ইউনিটটি প্লেনুমের সাথে এসেছিল এবং কোনও সমস্যা নেই।

কম 90 সেকেন্ড F (32C) এবং A / C ইউনিটটিতে রুম ব্যবহার করা হচ্ছিল এখন আমাদের সেটিং প্রতি রুমকে 73F (22C) পর্যন্ত রাখে। A / C এমনকি উপলক্ষ্যে এটি বন্ধ করে দেয় কারণ এটি যে temp রাখতে 24/7 চালানোর দরকার নেই।

রুমের মধ্যে আমাদের 4 টি সুইচ, কয়েকটি র্যাক সার্ভার, কয়েকটি ডেস্কটপ র্যাক, ইউপিএস এবং সিস্কো নেটওয়ার্ক সরঞ্জামের গুচ্ছ রয়েছে।


1
2018-01-18 22:29



ওহ, এবং গোলমাল ঠিকানা, এটা খারাপ না। আমি সুরক্ষার সুরক্ষার জন্য ঘরে সময় ব্যয় করি এবং এখনও নিজেকে মনে করতে পারি / কথা বলতে পারব। আমরা একটি অফিস পেয়েছি যা "সার্ভার রুম" (কোনও সাউন্ড প্রুফিংয়ের পাশে) দিয়ে একটি প্রাচীর ভাগ করে নেবে এবং আপনি একটি অস্পষ্ট ফ্যান শব্দ শুনতে পারেন, যদিও কিছু বড় নয়। - Jon