প্রশ্ন নেটওয়ার্ক হার্ডওয়্যার গতি বা নির্দিষ্ট গতি "অটোমোন্টোজিট" সেট করা উচিত?


আমরা সম্প্রতি একটি সামান্য সমস্যা ছিল নেটওয়ার্কিংয়ের সাহায্যে একাধিক সার্ভারগুলি মাঝেমধ্যে নেটওয়ার্ক সংযোগটি হ'ল মোটামুটি বেদনাদায়ক-সমাধানযোগ্য ভাবে (হার্ড রিবুট প্রয়োজন) হারাবে। এটি প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলছে, আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলোভাবে বিভিন্ন সার্ভারগুলিতে। আমরা এটা বুঝতে পারে যে কোন নির্দিষ্ট প্যাটার্ন।

কিছু খনন করার পরে, আমরা দেখেছি যে সুইচ সমস্যা পোর্টের জন্য 100 এমবিপিএস রিপোর্ট করছে:

জোয়েল স্পলস্কির প্রবন্ধে কী ঘটেছে তা অসাধারণভাবে শোনাচ্ছে পাঁচ ভাই

মাইকেল কিছু পোস্ট-মর্টেম করার সময় অতিবাহিত করেছিলেন এবং আবিষ্কার করেছিলেন যে সমস্যাটি সুইচটিতে একটি সহজ কনফিগারেশন সমস্যা ছিল। সুইচটি ব্যবহার করতে পারে এমন কয়েকটি সম্ভাব্য গতি রয়েছে (10, 100, বা 1000 মেগাবিট / সেকেন্ড)। আপনি নিজে নিজে গতি নির্ধারণ করতে পারেন, অথবা আপনি সুইচটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোচ্চ গতিতে আলোচনার জন্য যা উভয় পক্ষের সাথে কাজ করতে পারে তা আলোচনা করতে দেয়। সুইচটি ব্যর্থ হয়েছে অটোনগ্যাসিয়েটে সেট করা হয়েছে। এটি সাধারণত কাজ করে, কিন্তু সর্বদা নয়, এবং 10 জানুয়ারী সকালে, এটি হয়নি।

আমরা এখন আছে নিষ্ক্রিয় স্বয়ংক্রিয় আলোচনা আমাদের নেটওয়ার্ক হার্ডওয়্যার এবং 1000 এমবিপিএস (গিগাবাইট) এর নির্দিষ্ট হারে সেট করুন।

আরো সার্ভার হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং দক্ষতার সাথে যারা আমার প্রশ্ন:

  1. আধুনিক নেটওয়ার্কিং হার্ডওয়্যারগুলির সাথে স্বয়ংক্রিয়-আলোচনার সমস্যাগুলি কতটা সাধারণ?
  2. এটি ভাল বিবেচনা করা হয়, নেটওয়ার্কিং সেট আপ করার সময় স্বয়ংক্রিয়-আলোচনার অক্ষম এবং নির্দিষ্ট গতি সেট করতে আদর্শ নেটওয়ার্কিং অনুশীলন?

87
2018-01-25 18:57


উত্স


আপনি কি আপনার সার্ভারগুলির সাথে স্বয়ংক্রিয়-আলোচনার পাশাপাশি তাদের 1000 / সম্পূর্ণে স্থির করেছেন? - James
এটি শুধু আমার, কিন্তু আমি যদি আপনার সমস্যার মধ্যে দৌড়াতে থাকি তবে আমি অবাক হবো কেন সুইচ এবং সার্ভার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার গতি (1000 / পূর্ণ) নিয়ে আলোচনা করছে না। এটি আমাকে বলে যে কিছু ভেঙ্গে গেছে এবং একটি নির্দিষ্ট গতিতে লিঙ্কটি জোর করে আপনি কেবল একটি সমস্যাকে আবদ্ধ করছেন। - Doug Luxem
কিছু প্ল্যাটফর্ম রয়েছে (বিশেষত সোলারিস 9) যাদের পরিচিত পরিস্থিতিতে স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে সমস্যা রয়েছে - আমি শুধুমাত্র শেষ দশকে তৈরি কিছু দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবহার করি। - warren
প্রায় আমাকে গোলাপী sliped যে কিছু: serverfault.com/questions/328105/ethernet-interface-errors - nixnotwin


উত্তর:


  1. নেটওয়ার্ক গতির স্বতঃ-আলোচনার সাথে আমার এখনো কোন সমস্যা দেখা যাচ্ছে না যা (এ) লিঙ্কের এক প্রান্তে ম্যানুয়ালটির একটি দ্বিধা এবং অন্যটিতে স্বতঃস্ফূর্ত নয় বা (খ) লিঙ্কটির একটি ব্যর্থ উপাদান ( তারের, পোর্ট, ইত্যাদি)।

  2. এটি অ্যাডমিনের উপর নির্ভর করে, তবে আমার অভিজ্ঞতা আমাকে দেখিয়েছে যে যদি আপনি গতির গতি এবং দ্বৈত সেটিংস ম্যানুয়ালি উল্লেখ করেন তবে আপনি গতি বিচ্ছিন্নতাগুলিতে চালানোর জন্য সীমাবদ্ধ। কেন? সুইচ এবং সার্ভারগুলির মধ্যে বিভিন্ন সংযোগগুলি নথিভুক্ত করা প্রায় অসম্ভব এবং তারপরে পরিবর্তনগুলি করার সময় সেই নথির অনুসরণ করুন। বেশিরভাগ ব্যর্থতা আমি দেখেছি 1 (একটি) কারণে এবং আপনি কেবল তখনই সেই অবস্থানে যান যখন আপনি গতি / দ্বৈত সেটিংস ম্যানুয়ালি সেটিং শুরু করেন।

উল্লেখ হিসাবে সিস্কো ডকুমেন্টেশন:

আপনি স্বতঃস্ফূর্তকরণ নিষ্ক্রিয় করলে, এটি লিঙ্ক ড্রপ এবং অন্যান্য শারীরিক স্তর সমস্যার লুকিয়ে রাখে। গিগাবিট অটোনগ্যাসিয়েশনকে সমর্থন করে না এমন পুরোনো গিগাবাইট এনআইসিগুলি যেমন শেষ-ডিভাইসগুলিতে কেবলমাত্র অটোনগ্যাসিয়েশন অক্ষম করে। সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় না হওয়া পর্যন্ত সুইচগুলির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তকরণ নিষ্ক্রিয় করবেন না, শারীরিক স্তর সমস্যাগুলি সনাক্ত না হওয়া এবং গাছের লুপগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার ফলস্বরূপ।

আপনি নেটওয়ার্কের পরিবর্তনগুলির জন্য একটি পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সেটআপ করতে প্রস্তুত না হলে, গতি / দ্বৈত যাচাইয়ের (এবং প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ভুলবেন না) যাচাইয়ের প্রয়োজন হয় না বা সমস্ত নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলিতে এই সেটিংস ম্যানুয়ালিভাবে নির্দিষ্ট করে এমন মাঝে মাঝে মেলামেশার সাথে মোকাবিলা করতে ইচ্ছুক হন, তারপর স্বয়ংক্রিয় / স্বয়ংক্রিয় ডিফল্ট কনফিগারেশন সঙ্গে লাঠি।

ভবিষ্যতে, সঙ্গে সুইচ পোর্ট ত্রুটি ত্রুটি পর্যবেক্ষণ বিবেচনা MRTG সুতরাং আপনি একটি সমস্যা আছে আগে আপনি এই সমস্যা স্পট করতে পারেন।

সম্পাদনা: আমি পুরোনো সরঞ্জাম আলোচনা negotiations উল্লেখ অনেক মানুষ দেখতে না। হ্যাঁ এটি অনেক আগে একটি সমস্যা ছিল যখন মানগুলি তৈরি করা হয়েছিল এবং সমস্ত ডিভাইস তাদের অনুসরণ করে নি। আপনার NICs এবং 10 বছরের কম সুইচ হয়? যদি তাই হয়, তাহলে এই একটি সমস্যা হবে না।


101
2018-01-25 19:15



Cacti মূলত কনফিগারেশন জাল ছাড়া MRTG তাই এটি ভাল হওয়া উচিত। শুধু RX ড্রপ এবং ত্রুটিগুলি পর্যবেক্ষণ করুন, TX সংঘর্ষ, ইত্যাদি। যদি আপনার কোনও আলোচনার সমস্যা থাকে তবে এই কাউন্টারগুলির মধ্যে এক বা একাধিক "উচ্চ" হবে। উচ্চ বন্দর উপর ট্রাফিক পরিমাণ relative। - Doug Luxem
@ ইকে - সুইচ এবং ডিভাইসে কনফিগার করা প্রয়োজন। ডিভাইসটি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে (অথবা হয়তো কেবল ড্রাইভার / ফার্মওয়্যার আপগ্রেড করা), পোর্ট চলন্ত করা, বা স্যুইচটি প্রতিস্থাপন করা, তারপর বিচ্ছিন্ন সেটিংসের উদ্বেগ। আমি নিশ্চিত নই কেন আপনি অনেকগুলি ত্রুটি দেখতে পান - আমরা এখানে এইচপি, সিস্কো, এক্সট্রিম এবং জুনিয়পার চালাচ্ছি এবং আমি স্বয়ংক্রিয় আলোচনার সমস্যাগুলি দেখি না। লিঙ্কটি এক শেষ ম্যানুয়ালি সেট করা হয় যখন আমি দেখা করেছি শুধুমাত্র সমস্যা। সিস্কো ডক উল্লেখ হিসাবে, আপনি কিছু অন্তর্নিহিত L1 বিষয় থাকতে পারে? - Doug Luxem
এইচপি, সিস্কো এবং ডেল সুইচ ব্যবহার করে আমার অভিজ্ঞতা w / DLux এর সাথে মেলে। আমি আপভোট দ্বারা অনুমান করছি যে অনেক লোক একই ভাবে অনুভব করে। নেটওয়ার্কগুলি যেখানে ধর্মীয়ভাবে হার্ড-সেট পোর্টের গতি / সদৃশগুলির প্রশাসকগুলি সবসময় নেটওয়ার্কগুলির চেয়ে অনেক বেশি সমস্যা / বিচ্ছিন্নতা ছিল যেখানে সবকিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেট করা হয়েছিল। - Evan Anderson
@ উইকিস ওয়াএএন লিঙ্ক একটি ভিন্ন গল্প। যখন আপনি কিছু সরবরাহকারীর কাছ থেকে ইথারনেট লিঙ্কগুলি হস্তান্তর করেন, তখন তা ঘন ঘন ম্যানুয়াল করতে বাধ্য হয় বা ট্রান্সসিভার ব্যবহার করে যা স্বয়ংক্রিয় আলোচনাকে সমর্থন করে না। যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে পরিচালনা করা আছে। - Doug Luxem
আমি মনে করি ভোটটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর যা কিছু লোকের কাছে 1 বা 2 বিক্রেতাদের (অথবা খুব বেশি অভিজ্ঞতা না) হার্ডওয়ারের বিলাসিতা থাকবে এবং কোনও সমস্যা দেখবে না, অন্যদিকে আমার মতো অন্যেরা বিভিন্ন বিক্রেতাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সরঞ্জাম পাবে নির্দিষ্ট সমন্বয় misbehave। - JamesRyan


  1. খুব সাধারণ, বিভিন্ন ধরণের হার্ডওয়্যার সহ কয়েক বছর ধরে আমার অনেক সমস্যা হয়েছে।

  2. আমার মতে সেটআপ স্ট্যাটিক (যেমন একটি সার্ভারের র্যাক) এবং আপনি মনে করেন না পরিবর্তনগুলি হ'ল গতি এবং ডুপ্লেক্স ম্যানুয়ালি সেটআপ করা একটি ভাল ধারণা। যেহেতু এটি ভালভাবে নথিভুক্ত করা হয় তাই ভবিষ্যতে সমস্যাগুলি এড়াতে পারে।

সম্পাদনা করুন:

শুধু ব্যাখ্যা করার জন্য, আমি আপনার সমগ্র নেটওয়ার্কে ম্যানুয়াল গতি ব্যবহার করার পক্ষে সমর্থন দিচ্ছি না, আমি বলব যে 95% সময় স্বয়ংক্রিয় / স্বয়ং যাওয়ার উপায়। আমি বলছি ডুপ্লেক্স / গতির সাথে আমার সমস্যা হয়েছে এবং আমার নেটওয়ার্কের ছোট অংশগুলি রয়েছে (যেমন আমাদের সার্ভারের র্যাকগুলির মধ্যে) যার বেশিরভাগ ম্যানুয়াল সেটিংস রয়েছে। অব্যবহৃত পোর্টগুলির সাথে আমরা খুব শক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত LAN পরিচালনা করি এবং অধিকাংশ পোর্টে MAC- ফিল্টারগুলি পরিচালনা করি যাতে গতির ট্র্যাক রাখা খুব কঠিন না।


23
2018-01-25 19:03



আমি একই সমস্যা খুঁজে পেয়েছি কিন্তু সম্ভবত 1/100 সার্ভারগুলির কিছু স্বতঃস্ফূর্ত সমস্যা থাকবে। এটি সাধারণত ছোট নেটওয়ার্কগুলিতে লক্ষ্যযোগ্য নয় তবে বড়দের জন্য বিরক্তিকর হতে যথেষ্ট। - Dave Drager
+1 - আমিও বছর ধরে স্ব-আলোচনা সমস্যা পপআপ দেখেছি। সমস্ত সুইচ জন্য স্বয়ংক্রিয় আলোচনার নিষ্ক্রিয় করার উপর দল standardize আমাদের থাকার যে সমস্যা নির্মূল। - Joe Doyle
এটিকে যোগ করার জন্য কিছুই নেই, ব্যতীত আমি ইকো করতে পারি যে আমি অনেক সমস্যা দেখেছি। কারও কারও কাছে অটোনগ্যাসিয়েট যদি নিয়মিতভাবে (অপেক্ষাকৃত) নিয়মিত ব্যর্থ হয় তবে আমি এটি শুনতে চাই। - Schof
@ ডেভ তাই অটোনগোটিয়েট সমস্যাগুলির সম্ভাবনা নেটওয়ার্কটির আকার এবং জটিলতার সাথে বেড়ে উঠছে - যা বোঝায়। এছাড়াও, আমরা গত বছর ধরে 3x দ্বারা আমাদের সামান্য সার্ভার রাক নেটওয়ার্ক প্রসারিত করেনি ... - Jeff Atwood
@ জেফ এটউড: ভাঙা স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের সাথে ডিভাইস যোগ করার আরও ভাল দিক থাকার কারণে কেবলমাত্র "আকার" মাইগ্রেটের সাথে জড়িত থাকার কারণে সমস্যাগুলি বাড়তে পারে। এই ফ্রেম বা সম্প্রচার ট্রাফিক বন্যা মত না। Autonegotiation প্রতিটি ক্লায়েন্ট ডিভাইস এবং প্রতিটি সুইচ পোর্টের মধ্যে কঠোরভাবে হয়। - Evan Anderson


আমি বিশ্বাস করি যদি স্বতঃস্ফূর্ততা একটি ঘন্টা বা এক ঘণ্টার জন্য কাজ করে এবং তারপরে কিছু কারণে "কিছু ঘটতে পারে" নির্দিষ্ট গতির লিঙ্কটি সেটিকে "এটি সংশোধন করে" সেট করে এমন একটি সমস্যা যা সমাধান করা হচ্ছে না বরং পরিবর্তিত হয়। আমি বাস্তব সমস্যা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত আমি একটি অস্থায়ী সমাধান হিসাবে সংশোধন লিঙ্ক স্থাপন সেটিংস দেখুন।


15
2018-01-25 19:47



সম্পূর্ণরূপে সম্ভব; আমরা ইতোমধ্যেই কিছু সমস্যা সমাধান করার জন্য অন্য সমস্যা সমাধান করেছি, তবে আমি চিন্তিত ছিল যে জোয়েল দলের একই সমস্যা ছিল "পাঁচটি ভাই"। এটা বরং ব্যাপক মনে হয় .. - Jeff Atwood
আমি স্বতঃস্ফূর্তীকরণের সমস্যাটি "প্রায়শই" ঘটতে সম্মত হন তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি "সময়" করার জন্য কাজ করে। এটি আমাকে "সমাধান" হিসাবে নির্দিষ্ট লিঙ্কটি ব্যবহার করার পরিবর্তে আরও তদন্ত করতে চায় তবে আমি বলতে চাই ... যদি আপনার গাড়ী যে "সূক্ষ্ম সঞ্চালন করে" তবে এটি 10 ​​মিনিটের জন্য জোর না হওয়া পর্যন্ত রুক্ষ চলতে শুরু করবে, আপনি বলবেন না নিজেকে "আরে এটা পুরানো হচ্ছে এবং এখন এটি 10 ​​মিনিটের জন্য উষ্ণ হতে হবে" আপনার এটির প্রথম দিকে নজর রাখতে আপনি এটি গ্রহণ করবেন কারণ "কিছু ভুল" যা আগে ছিল না :) - dimitri.p


তাই সমস্যা সমাধান পদক্ষেপগুলি (আপনি প্রতিটি পরে থামুন এবং সমস্যাটি পুনরায় প্রকাশ করার জন্য অপেক্ষা করুন):

  1. এটি 100 মিটার ব্যবহার করে কেন তা জানার জন্য সুইচটিতে লগগুলি পরীক্ষা করে দেখুন।
  2. যদি আপনি এখনও এটি চালাচ্ছেন তবে "উইন্ডোজ লোড ভারসাম্য" যে অত্যন্ত খারাপটি বন্ধ করে দেয়, তা বন্ধ করুন যা জোয়েল সর্বদা ধাক্কা দিচ্ছে - এটি যেভাবে কাজ করে সেটি সুইচ এর ক্যাশে ভঙ্গ করে, এটি প্রতিটি প্যাকেটের সফ্টওয়্যার প্রক্রিয়াতে বাধ্য করে। আপনার সুইচটি হার্ডওয়্যারের প্যাকেটগুলি ফরোয়ার্ড করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং কেবলমাত্র সিপিইউটিকে কোন অজানা ট্র্যাফিক প্রবাহটি (ইন -> আসিক -> আউট) নিতে হবে তা নির্ধারণ করতে এবং হার্ডওয়ার প্রোগ্রামটি এটি করতে হবে (পড়ুন: a ক্যালকুলেটর আপনার স্যুইচের তুলনায় একটি ভাল CPU আছে, আপনার সুইচ এর CPU টি কঠিন করে তোলে এমন বোকা জিনিসগুলি করবেন না)। আপনার সুইচটি যে সিদ্ধান্তটি তৈরি করে এবং প্রতিটি প্যাকেটের জন্য হার্ডওয়্যার ক্যাশে পুনরায় ইনস্টল করে উইন্ডোজ লোড ভারসাম্য কাজ করে। যে এই বিশেষ সমস্যা ঠিক করতে পারে না, কিন্তু এটা পডকাস্ট থেকে আমাকে বাগ ... দুঃখিত।
  3. উভয় পক্ষের কনফিগারেশন মিল নিশ্চিত করুন - আপনি যে কাজ করেছেন মত ​​শোনাচ্ছে
  4. আপনার সুইচ-এ অটোনগ বাগগুলির জন্য Google- যদি না আপনি এটি নিজে তৈরি করেন তবে আপনি এটি ব্যবহার করছেন এমন কোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালানোর চেষ্টা করছেন না।
  5. রেটকৃত Cat5e বা তারের সাথে তারের প্রতিস্থাপন করুন - আদর্শভাবে আপনি জানেন যে একটি তারের যা আপনার ওয়ার্কস্টেশনে প্লাগ ইন করা হয়। Cat5 ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন না, বা কেউ তৈরি কিছু বাজে, একটি প্যাকেজ আউট প্রকৃত molded শেষ হয়েছে যে ব্যবহার করুন।
  6. পোর্টটি সরান - সার্ভারটি একই সুইচটিতে একটি পৃথক পোর্টে রাখুন
  7. এনআইসি পরিবর্তন করুন - একটি ভিন্ন সময়ে আদেশ একটি ভিন্ন ব্যাচ ব্যবহার করুন

এই মুহুর্তে, আপনি কনফিগারেশন, শারীরিক পোর্টগুলিকে আপনার সাথে প্লাগ ইন করেছেন, তাদের মধ্যে সক্ষমকরণ বাদ দিয়েছেন। যদি এটি এখনো ঘটছে, কিছু অন্যান্য কারণ হতে পারে:

  1. কেবল রাউটিং - আপনার এসি পাওয়ার তারের থেকে EM হস্তক্ষেপের বিষয়ে সতর্ক থাকুন, রাকটির বিভিন্ন দিকগুলি তাদের নিচে রাখুন।
  2. শীতলকরণ - নিশ্চিত হোন যে আপনি পরিবেশগত তাপমাত্রা 90 ডিগ্রির মতো কিছু না এবং আপনার NIC কার্ডগুলি কোনও প্রকারের "প্রিয় ঈশ্বরকে দয়া করে এই প্যাকেটটিকে দয়া করে এগিয়ে আনতে" মোডে ঢুকতে দেয় না। আমি শুনেছি কিন্তু সিস্কো রাউটাররা দ্রুত গরম-স্যুইচিং এবং ফরোয়ার্ড প্যাকেটগুলি সিপিইউর মাধ্যমে যখন তারা অত্যধিক গরম হয়, তখন তা দেখে না।
  3. সুইচটি এমন কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন যা না স্তন্যপান করে - আপনার ব্যান্ডউইথগুলি ব্যাসার্ধে প্রতি সেকেন্ডে কত সেকেন্ডে কথা বলছে তা পরীক্ষা করে দেখুন এবং তারপরে আপনার সুইচের রেটযুক্ত ব্যাকপ্যানেটি দেখুন। সম্ভাব্য 7 হোস্ট আউটসোর্স 48 উদাহরণস্বরূপ, সিস্কো 3750 কে থামাতে যথেষ্ট 1.0G প্রেরণ করা হয়। হতে খুব সস্তাও চালিত নেটওয়ার্ক বিক্রেতাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন: D-Link, Linksys, Dell, Intel, এবং HP। নেটওয়ার্কিংয়ের সাথে যে কেউ আচরণ করে না সেগুলি গুরুত্ব সহকারে ব্যবহার করে, কারণ "সিসকো ব্যবহার করার জন্য কাউকে কখনও বহিস্কার করা হয় নি", কিন্তু কারণ "লোকেরা মনে করে যে 20/48 পোর্টগুলি 2 বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যর্থ হয়েছে" বা "আমি কেবলমাত্র প্রোকুভিকে ব্যবহার করতে এবং সিস্কো কতটা মন্দ ছিল সে সম্পর্কে রেল, আমি আসলে সিস্কো ব্যবহার না করা পর্যন্ত, কোন সময়ে আমি কম কিছু কিনে নিব "। সিস্কো একটি বিবেচিত হয় মধ্য পরিসীমা নেটওয়ার্ক বিক্রেতারা, তাই বলছি যে বলছি সম্পর্কে আপনি কি নিচে সিসকো ...? :-)

পটভূমি / কেন আমার উত্তর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর: আমি আর্থিক শিল্পে নেটওয়ার্ক / সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করি, এবং এখানে আমাদের ছোট-ইসহ গ্লোবাল নেটওয়ার্ক (15 শাখা অফিস, 8 ডেটাসেন্টার) এর সাথে আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে:

আমাদের সমস্ত ল্যান পোর্টগুলি অটোনগ, কারণ আমরা উভয় প্রান্তের সরঞ্জামগুলি নিয়ন্ত্রণ করি এবং উভয় পক্ষের কাছে অ্যাক্সেসের কিছু উপায় রয়েছে - যা কারো কাছে ফোন পাওয়ার এবং সেটিংস চেক করার মতো সহজ। তিন বছরে, আমার অটোনগ ব্যর্থ হওয়ার কারণে আমাদের অভ্যন্তরীণ পোর্টগুলির মধ্যে একটিতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং এটি একটি খারাপ তারের কারণে --- এটি তারের পরিবর্তনের পরে চলে গেছে।

আমাদের আরও বেশি সমস্যা ছিল যেখানে পূর্বসূরিরা তাদের এনআইসিগুলিতে 100 / সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত ছিল এবং সেই সত্য নথিভুক্ত করে নি। পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ উইন্ডোতে স্বয়ংক্রিয় / স্বয়ং সবকিছু রিসেট করুন এবং তার থেকে কোনও সমস্যা নেই।

দম্পতিরা যেখানে আমরা আমাদের WAN জন্য একটি ক্যারিয়ার থেকে তামা handoff পেয়েছেন? আপনি খুব বেশী তামা WAN / ইন্টারনেট সংযোগ স্তন্যপান করা উচিত বেশিরভাগ সময়, --- সময় হিসাবে আপনি অন্য দিকে কি জানি না আছে। Autoneg এর জন্য বাগি ফার্মওয়্যার আছে এমন কিছু প্রাচীন চরম সুইচ কিন্তু এমপিএলএস ট্যাগিং করে? কিছু $ 5 মিডিয়ার রূপান্তরকারী কারণ আপনার ISP এর $ 200 কে সিয়েনা প্রান্ত ডিভাইসটি জোড়যুক্ত জোড়ের উপর ইথারনেট প্রদানের জন্য খুব সহজ? এটি কীভাবে পরিচালিত হবে এবং এটির সাথে আটকাতে হবে তা আগে থেকেই নির্ধারণ করুন, তারপরে ক্যারিয়ারের মধ্যে কয়েকটি শনিবার শনিবার সন্ধ্যা 10 টায় এটি পরিবর্তন করার আশা রাখুন কারণ সম্মতিপ্রাপ্ত কনফিগারেশন কখনও নথিভুক্ত করা হয়নি এবং তাদের অনুসরণ করার কিছু নীতি রয়েছে।

গুরুতরভাবে, যদিও, আপনার ISP থেকে একটি ফাইবার হাতল পেতে।


15
2018-01-26 12:37



শুধু এই উত্তর পড়তে বৃত্তাকার - চমৎকার উত্তর। - Helvick
চমৎকার উত্তর। - Rushino
ঠিক তাই যে চূড়ান্ত উত্তর এখানে, কোথাও, এটি খারাপ ব্রডকোম ড্রাইভার ছিল। আমরা কাজ যে কোন সেট খুঁজে পাওয়া যায়নি। ইন্টেল এনআইসিগুলিতে স্যুইচিং এটি 100% স্থির করেছে। blog.serverfault.com/2011/03/04/broadcom-die-mutha - Jeff Atwood
@ জেফ এটউড কি একই সমস্যা? আমি মনে করি এই এক অবশেষে সুইচ একটি শক্তি-সংরক্ষণ মোড ট্র্যাক ডাউন ছিল ... - James Cape


যে নেটওয়ার্কের জন্য আমি দায়ী (কিছু অন্যান্য ছেলের পাশাপাশি) ~ 40 সার্ভার, 1000+ ওয়ার্কস্টেশনের (একটি বৃহত্তর ক্যাম্পাস জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে) এবং ~ 1000 ওয়াপগুলি বিভিন্ন ধরণের এবং বয়সের সাথে বিস্তৃত এলাকায় বিস্তৃত নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম।

যেমন Dimitri.p বলেন, যখন অচেনা অটোমোন্টোয়েটিং বন্ধ করতে ব্যর্থ হ'ল, এটি সাধারণত অন্য সমস্যাটির ইঙ্গিত দেয়। পোর্টটি ম্যানুয়ালি স্থাপন করা হচ্ছে এমন একটি ব্যান্ডয়েড স্থাপন করা যা অন্ত্রের মধ্যে ছিটকে গেছে - এটি রক্তপাত বন্ধ করে দিতে পারে, তবে এর নীচে ক্ষতি হতে পারে।

আমার স্বাভাবিক চেকলিস্ট:

  • মেশিনে কিছু পরিবর্তন কি? ড্রাইভার? ওএস- বা BIOS- স্তর সেটিংস? সম্ভবত অটোনগ অপারেটিং সিস্টেম অক্ষম ছিল?
  • আপনি প্যাচ তারের swapped আছে, এবং যাচাই তারের রান (যদি এটি একটি র্যাকের চেয়ে রানার রান হয়?)
  • আপনি সুইচ পোর্ট খারাপ বা ব্যর্থ হয় কিনা দেখতে পরীক্ষা করেছেন?
  • এনআইসি খারাপ হতে পারে?

আমরা, একটি নিয়ম হিসাবে, না সার্ভারে (অথবা ডেটা সেন্টারের অন্য কোনও কিছু) অটোনগ অক্ষম করুন যদি এটি এমন কোনও পরিস্থিতি না থাকে যেখানে অন্যান্য সম্ভাব্য কারণগুলি বাদ দেওয়া হয় তবে আমরা স্যুইচ পোর্ট, পরিবর্তিত তারগুলি, এনআইসি পরীক্ষা ইত্যাদি স্থানান্তরিত করেছি এবং অন্য কোনও পছন্দ নেই। এই ক্ষেত্রে, এটি মৃত্যুর নথিভুক্ত করা হয়। এটি খুব কমই ঘটে এবং সাধারণত এমন সরঞ্জামগুলির সাথে যা আমরা BIOS এবং OS সেটিংস চেক করতে অ্যাক্সেস পেতে পারি না।

অন্যদিকে ওয়ার্কস্টেশন ও এপিএস একটি ভিন্ন গল্প। ব্যর্থ অটোনেগ একটি খারাপ কেবল চালানোর একটি ক্লাসিক সাইন, এবং গ্রীষ্মের চলমান-নতুন-তারের-সি-সি-দে-ওয়ালস-সি-সি-সি-তে আসার আগ পর্যন্ত আমাদের হাতে গতি এবং দ্বৈত সংকেত সেট করতে হয়।


14
2018-01-25 20:08



আমরা বারবার "সমস্যা" সার্ভারে তারগুলি এবং পোর্টগুলি স্য্যাপড করেছি এবং আমরা "বক্সে" (সার্ভার 2008 R2) নেটওয়ার্কিং ড্রাইভারগুলির স্টক ব্যবহার করার জন্য ফিরে এসেছি। এটি একই কনফিগারেশন একাধিক সার্ভারে ঘটবে। আমি একটি কঠিন সময় reconciling করছি "এটা না!" এবং "সবসময় এই কাজ!" একই প্রশ্নের উত্তর। - Jeff Atwood
@ জেফঃ আপনি এবং আপনার টিম মূলত পোস্ট করেছেন এমন প্রশ্নের সাথে পরিচিত হন (serverfault.com/questions/104791) সমস্যাটি সুইচ পোর্ট বা সমস্যা সার্ভার কম্পিউটারে NIC পোর্ট অনুসরণ করছে কিনা তা শুনতে আগ্রহী। এনআইসি / চিপসেটের তৈরি / মডেল কী, যাইহোক? - Evan Anderson
@ জেফ - কিছু উত্তর বাইনারি নয় :) আপনার সমস্যাটি কী তা খুঁজে বের করার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত এটি করা উচিত। - dimitri.p
@ ইভান প্রতিটি ওয়েব স্তর সার্ভারে, কোনও সুইচ পোর্ট বা ইথারনেট কার্ড অনুসরণ করে না। এই পরিবর্তনটির পরে এটি এখনও একটি সমস্যা হলেও এটি একটি সফ্টওয়্যার সমস্যা। সার্ভারগুলি হল লেনিভো আরএস 110 x6 এবং লেনিভো RD120 x2। - Jeff Atwood
চূড়ান্ত উত্তর এখানে আছে তা নিশ্চিত করার জন্য, কোথাও: এটি ব্রডকোমের সাথে ড্রাইভার সমস্যা ছিল। আমরা কোন পরিচিত ড্রাইভার সেট সঙ্গে এটি সমাধান করতে পারে না। শুধুমাত্র "ফিক্স" ছিল Intel NICs তে স্যুইচ করা। - Jeff Atwood


এই নেটওয়ার্ক পৌরাণিক ঘটনা। আমাদের নেটওয়ার্ক ছেলেরা এই বোকা দ্বারা শপথ, কারণ 1998 সালে বী সুইচ সিস্কো বা কিছু সঙ্গে আলোচনা হবে না। সুতরাং পৃথিবীতে 99.999% সরঞ্জামের জন্য ডিফল্ট ব্যবহার করার পরিবর্তে, আমাদের কাছে এই হাস্যকর কনফিগারেশন পরিচালনার অনুশীলন এবং একটি দুর্দান্ত স্ক্যাপগট রয়েছে, যেখানে কোনও NIC ড্রাইভার আপডেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলোচনার জন্য সেটিংস পুনরায় সেট করে এবং কিছু ঘটে।

এটি আমাদের আরো বেশি মজার করে তোলে কারণ আমাদের সার্ভারগুলি এনআইসি টিমিংয়ের মতো সন্দেহজনক বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে, যা আপনাকে সুইচ ব্যর্থতার অসম্ভাব্য ইভেন্টে নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস হারাতে বাধা দেয়, যতদূর সম্ভব সফ্টওয়্যার ব্যর্থতার জন্য আপনাকে প্রকাশ করে। (ড্রাইভার সবসময় স্তন্যপান)

নেটওয়ার্ক ছেলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়, প্রচুর সংখ্যক বিভাজন উইন্ডোজ-ডিফল্ট NIC ড্রাইভারগুলির সাথে চলছে, যা সাধারণত স্তন্যপান করে। আপনার যদি অটোনগ্যাসিয়েট সমস্যা হয় এবং আপনার গিয়ার ক্লিন্টন প্রশাসনের কাছে তারিখ না করে তবে সেই NIC ড্রাইভারগুলি আপডেট করুন।


10
2018-01-26 04:16



এটি অবশেষে খারাপ ড্রাইভার ছিল, কিন্তু আমরা এটি খুঁজে পেতে পারি কেবলমাত্র ইন্টেল এনআইসিগুলিতে স্যুইচ করতে। আমরা এখন ব্রডকোম এনআইসিগুলির বিরুদ্ধে জীবনযাপন করতে থাকি। - Jeff Atwood


আপনি স্বয়ংক্রিয় আলোচনার করা উচিত। যদি আপনি একটি সুইচ পেয়ে থাকেন যা নির্ভরযোগ্যভাবে স্ব-আলোচনার জন্য না হয় তবে একটি ভাল সুইচ কিনুন।

গিগাবিট অনুমিত স্ব-আলোচনার জন্য, এবং এটি স্বয়ং ক্রসওভার (এমডিআই-এক্স) সনাক্তকরণ অন্তর্ভুক্ত করে।

100baseT হয় নিশ্চিত ব্যর্থ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট এবং অন্য সেট ম্যানুয়াল সেট করা হয় এবং এটি নির্দিষ্টকরণের জন্য। আপনি 100 / পূর্ণ এক শেষে শেষ তাহলে অন্য শেষ ইচ্ছাশক্তি 100 / অর্ধেক স্বয়ংক্রিয় সংলাপ, আপনি একটি দ্বৈত দ্বিধা প্রদান।


10
2018-01-26 10:12





সাধারণত আমি সার্ভারগুলিকে সংশোধন করতে পারি কারণ আমি নেটওয়ার্ক সরঞ্জামগুলি 1000 / সম্পূর্ণের পরিবর্তে 10 / অর্ধেকের সাথে আলোচনা করেছি।

এছাড়াও কিছু CoLos তাদের সুইচ আলোচনা করতে না, কিন্তু শুধুমাত্র 1000 / পূর্ণ লিঙ্ক লিঙ্ক করতে।


9
2018-01-25 19:06





অনির্ধারিত প্রাথমিক কনফিগারেশনে স্বয়ংক্রিয়-আলোচনার নিষ্ক্রিয়তা হ'ল ভুডু প্রোগ্রামিংয়ের মতো - আপনি কোনও কারণে কোনও পরিবর্তন করছেন। যদি আপনি পরীক্ষার পরে একটি ডুপ্লেক্স বা স্পিড মিলম্যাচ দেখতে পান বা পোর্টে অত্যধিক ত্রুটি থাকে তবে অন্যান্য সমস্যা সমাধান করতে এবং অবশেষে কনফিগারেশনটি ঠিক করুন।

আপনি যখন কোনও ড্রাইভার আপগ্রেড বা হার্ডওয়্যার প্রতিস্থাপন করেন, তখন সার্ভারের পাশে আপনার সেটিংস বজায় থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

লিংক উভয় পক্ষের আলোচনার, অথবা উভয় পক্ষের সংশোধন করার জন্য সেট করুন। যখন আপনি কিছু ডিভাইসগুলিতে গতি এবং ডুপ্লেক্স সেটিংস ঠিক করেন, তখন তারা তাদের পয়গম্বরদের তাদের ক্ষমতাগুলি আর ঘোষণা করে না। আমি জানি না ইথারনেট স্ট্যান্ডার্ডটি কী বলে যখন এক পক্ষের দক্ষতা ঘোষণা করা হয় এবং অন্য দিকে না হয়, এবং সম্ভবত এর অর্থ অনেকগুলি বাস্তবায়নকারীও জানেন না। কিছু সর্বনিম্ন সাধারণ ডিনোমিনার বেছে নেবে, যা 10-অর্ধেক এবং অন্যরা মনে করবে সবকিছু ঠিক আছে এবং দ্রুততম গতি সম্ভবপর করুন।

হার্ডওয়্যারগুলির কিছু সমসাময়িক অংশ রয়েছে যা গিগাবিট তামার ইথারনেটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলোচনার জন্য সমর্থন করে না (যেমন কমপক্ষে কিছু) সিম্পো তামার SFP এর সাথে সুইচ করে।


7
2018-01-25 20:43



6748-এসএফপি মডিউলগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমর্থন করে ঠিক আছে, তবে তারা আপনাকে 1000 / সম্পূর্ণ ব্যতীত কিছু করার জন্য মঞ্জুরি দেয় না। :-) - James Cape


অনেক বছর আগে আমি 3 গিগাবাইটের বেশিরভাগ নেটওয়ার্কে গিয়ারের জন্য প্রায়শই প্রযুক্তি সহায়তা করার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করেছি। এটি আশ্চর্যজনক যে এই সমস্যাটি কত ঘন ঘন আসে এবং এটি ম্যানুয়ালি সবকিছু সেট করার জন্য বেশিরভাগ স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি ছিল।


6
2018-01-25 19:12



এই উত্তরটির অপারেটিভ বিবৃতি "বহু বছর আগে"। 10/100 অটোনগ্যাসিয়েশন আজকের গিগাবিট অটোনগ্যাসিয়েশন হিসাবে একই থিম নয়। - Evan Anderson
তুমি একদম সঠিক! এটি প্রকৃতপক্ষে "অনেক বছর আগে" ছিল এবং এখন পশ্চাদপসরণে আমি এই গিগাবাইট সরঞ্জামগুলির যে কোনও স্থানে প্রায় যে কোন জায়গায় ঘটছে তা মনে করি না, যা তখন বেশ সুন্দর ছিল।


আমি স্বয়ংক্রিয় আলোচনার সঙ্গে অনেক সমস্যা হয়েছে। অনেক, অবশ্যই, প্রতিটি কয়েক মাস মানে, কিন্তু আমার বইয়ে এটি অনেক সমস্যা।

অটো আলোচনার সমস্যাগুলি খুঁজে পাওয়া কঠিন, বিশেষ করে যখন নেটওয়ার্ক, সার্ভার, অ্যাপ্লিকেশন এবং ডেটাবেসগুলি পরিচালনাকারী লোকেরা চারটি ভিন্ন দল। সাধারণত, শেষ দুইটি অনেক সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, অপর্যাপ্ত অপব্যবহারের অপব্যবহার করছে এবং পরিমাপ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে এবং কখনও কখনও এটি সার্ভারের লোকেদের কাছে লাগে, যারা যথাযথভাবে "শীর্ষ" এর আউটপুটটি দেখবে এবং সবকিছু বলে সার্ভারের সাথে জরিমানা।

ব্যাপারটি এমনভাবে পৌঁছে যায় যতক্ষণ না "বিশেষজ্ঞ" (প্রকৃতপক্ষে, একজন সাধারণ ব্যক্তি, এবং এইভাবে নেটওয়ার্কে, হার্ডওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম, ডেটাবেস, ফ্রেমওয়ার্ক এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি বোঝে) সমস্যাটির দিকে এগিয়ে যায় এবং সমস্যাটি খুঁজে পায় পাঁচ বা দশ মিনিটের মধ্যে।

সুতরাং, আমার নিজের থাম্বের নিয়ম, যখনই আমার এটি সম্পর্কে কিছু করার ক্ষমতা থাকে, তখন সর্বদা উত্পাদন সার্ভার, সুইচচার এবং রাউটারগুলিতে নির্দিষ্ট গতি নির্ধারণ করা হয়। অ-উত্পাদন সার্ভারগুলির পাশাপাশি, যদি এটি ব্যবহার করে এমন ব্যক্তিদের জন্য যথেষ্ট পৃথক করা হয় তবে এটিতে রুট অ্যাক্সেস নেই।

ডেস্কটপ / নোটবুক অ্যাক্সেস হ্যান্ডলিং সুইচ স্বয়ংক্রিয়-আলোচনার জন্য বামে যেতে পারে, এবং নিয়ম ব্যতিক্রম আছে। শুধু একটি উল্লেখ করতে, যদি নেটওয়ার্কের মধ্যে অনেকগুলি পরিবর্তন চলছে তবে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং জিনিসগুলিতে নজর রাখা ভাল।

দরকারী হতে পারে যে অন্য পয়েন্ট, স্ব-আলোচনার বিষয়ে আপনি যা পছন্দ করেন, হয় মনিটর জিনিস. শুধু কনফিগার করুন Nagios বা কি আছে - আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের অবস্থা নজর রাখা। আপনি ইতিমধ্যে যে নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম পর্যবেক্ষণ করা হয়, আপনি না?