প্রশ্ন একটি ভিজা সার্ভার রুম মেঝে কিভাবে বিপজ্জনক


আমরা একটি ছোট সার্ভার রুম মধ্যে টাওয়ার সার্ভারের একটি দম্পতি আছে। কার্পেট শীতল ফলে ফলে ভিজা এবং অন্য কেউ সত্যিই এই সম্পর্কে উদ্বিগ্ন মনে হয় কিন্তু আমি খুব খুশি নই। আমি শুধুমাত্র একটি নিচু বিকাশকারী, কিন্তু আমি হার্ডওয়্যার ছেলেরা চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে!

এটা কি বিপজ্জনক? কি ঘটতে পারে যে সবচেয়ে খারাপ? আমার প্রবৃত্তি বলছে জল + (বৈদ্যুতিক * allOfOurData) = বিপজ্জনক।


78
2017-11-04 10:45


উত্স


আমি কার্পেট জল শোষণ করা হয় মনে হয় ... - JMK
@ হেইসিনবার্গ ... আপনার আছে পেয়েছিলাম মজা করা। - tombull89
সুতরাং, সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সেখানে ছিল গালিচা ভেতরে রাখা শোষণ পানি. কার্পেট আপনার সার্ভার যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এমনকি না ... - tombull89
জল গলে গেলে কার্পেটটি স্থাপন করা হয়, আপনাকে আপনার সারসংকলন আপডেট করতে হবে। যে জায়গা একটি টাইট সময় বোমা হয়। - MDMarra
অবশ্যই আপনি গালিচা শুকিয়ে কিছু গরম বায়ু blowers প্রয়োজন। - dunxd


উত্তর:


কার্পেট একটি বড় 'না! কোন !! ' আগুনের ঝুঁকির কারণে উচ্চ মূল্যের রুম হোস্টিং সরঞ্জামগুলির জন্য। জল খুব সুস্পষ্ট কারণে। আপনি অবিলম্বে সরাসরি রক্ষণাবেক্ষণ কল এবং তাদের নিষ্কাশন সিস্টেম মেরামত করা উচিত। পানিটি সত্যিই সমস্যার কারণ হতে পারে, আপনার ঊর্ধ্বতনদের তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করুন এবং এ বিষয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করুন।


70
2017-11-04 10:56



"কিন্তু ... কিন্তু গালিচা পানি লগ! তাই আগুনের কোনও ঝুঁকি নেই!" আমি শুধু এই একটি জেনিয়াস সমাধান মনে কেউ শুনতে পারেন। - albiglan
গালিচা বৃদ্ধি স্ট্যাটিক (ESD) ঝুঁকি ভুলবেন না। - RyanTM
@ রায়ান এমন কার্পণ্য না করে যখন কার্পেট ভেজা হয় ... - meagar
ফায়ার, ESD, ধুলো - আপনার সার্ভার রুমে কার্পেট এড়াতে কারণ সব ধরণের। কখনও কখনও আপনি একটি অফিসে আছেন যেখানে কোনও রুম / বাজেট নেই যাতে সঠিক সার্ভার রুম আছে। যদিও একটি সময়ে একটি সমস্যা কাজ করুন (এবং কার্পেটের চেয়েও পানি খারাপ - বিশেষ করে যদি একই সময়ে উভয়ই থাকে তবে এখন আপনাকেও ছাঁচ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে) - voretaq7
পানি এবং বিদ্যুৎ সম্পর্কিত নিরাপত্তার ঝুঁকির কারণে আপনি যদি এটি বিক্রি করতে না পারেন তবে এটিকে বিবেচনা করুন। একটি ক্রমাগত ভেজা কার্পেট ছাঁচ, stink, এবং আরো খারাপ জন্য একটি প্রজনন স্থল হয়। Legionaries রোগ একটি এয়ার কন্ডিশনার থেকে জমা স্থায়ী ঘনত্ব ট্র্যাক ফিরে ছিল। আমি গুরুত্ব সহকারে, ভেজা কার্পেট কোথাও? - Bill


কোনও সার্ভার রুমে পানি কেন বিপদজনক? এটা স্পষ্ট হতে পারে, কিন্তু শুধু সেখানে এটি রাখা ...

সার্ভার কক্ষ এসি এবং ডিসি বর্তমান চলমান বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম একটি ভাল চুক্তি আছে। সাধারণত তারা ভালভাবে স্থলযুক্ত, তবে কখনও কখনও নিরোধক ভেঙ্গে যায়, বা একটি তারের pinched পায়। একটি বৈদ্যুতিক সম্ভাবনা স্পর্শ একটি ব্যক্তি তাদের ত্বক বা পোশাক (গ্লাভস) দ্বারা সুরক্ষিত। এটি একটি প্রতিরোধের সরবরাহ করে যা উচ্চতর সম্ভাব্য যন্ত্রাংশের স্থল থেকে চলমান একটি চলমান স্থলকে বাধা দেয়। এই অবস্থানে পানি যোগ করা শরীরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য আরও বর্তমান চলমান প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে। (ওসিএস আইন উভয় এসি এবং ডিসি ফর্ম বর্তমান = ভোল্টেজ / প্রতিরোধ (ইমপিডেন্স))

আপনি ভিজা হলে, 60V সম্ভাব্য পার্থক্য আপনাকে হত্যা করতে আপনার হৃদয় জুড়ে যথেষ্ট বর্তমান পাঠাতে পারে। না 120V, না 240V, 60 ভি। আপনি সংক্ষিপ্ত কারণ একটি প্রধান বৈদ্যুতিক কর্ড প্রয়োজন নেই।

ঘোড়া বীট রাখা ... আপনি সম্ভবত আইনী অনুমতি সার্ভার রুম প্রবেশ করতে অস্বীকার করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, OSHA এবং DOL প্রবিধান এই পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। OSHA স্ট্যান্ডার্ড 1910.22 (ক) (2) আপনি উল্লেখ করতে পারেন। এটি OSHA regs কাছাকাছি নিক্ষেপ করা একটি ভাল ধারণা নয়, কিন্তু তারা একটি কারণে বিদ্যমান।

যদি আপনি সেই পরিবেশে কাজ করতে চান তবে কিছু সুরক্ষা পয়সা (গ্লাভস, শার্ট এবং জুতো) বিনিয়োগ করুন। কিন্তু গুরুত্ব সহকারে, এটি একটি খারাপ পরিস্থিতি এবং সংশোধন করা উচিত।


55
2017-11-04 14:51



+1 টি। কিছু সার্ভার কক্ষের ফিউজ সাইজ দেওয়া হলে এটি বিদ্যুৎ চলাকালীন ব্যক্তির জন্য রুমের মধ্যে যেতে হলে এটি ILLEGAL হতে পারে (এমনকি সার্ভারগুলিতেও চলমান নয় - আপনি ফাসগুলি সরাতে চান)। আপনি আইনী প্রবিধান বিদ্যমান এবং তাদের উপেক্ষা যেখানে একটি এলাকায় পেতে। - TomTom
"এটা কি বিপজ্জনক?" আধুনিক বিশ্বের যে কেউ বৈদ্যুতিক / ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলি ভরাট গালিচা বা উপরে স্যাঁতসেঁতে কার্পেটের উপর বসে থাকা রুমে সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ন করে। তাই আমরা বাথরুমে জিএফসিআই সকেট স্থাপন করি। একটি পদ্মায় দাঁড়িয়ে থাকা এবং একটি কম্পিউটারের ক্ষেত্রে একটি কম্পিউটারের ক্ষেত্রে স্পর্শ করা যাতে খারাপ মাটি এবং একটি বৈদ্যুতিক ত্রুটি রয়েছে একটি সম্ভাব্য মারাত্মক পরিস্থিতি। - Fiasco Labs
মৃত্যু বা শারীরিক আঘাত সপ্তাহের যে কোনও দিন ডেটা হ্রাস পায় ... - Fiasco Labs


যদি এই মেশিনগুলি সরাসরি কার্পেটে থাকে (একটি সার্ভার রুমের গালিচা? গুরুত্ব সহকারে?) তাহলে আপনি কয়েক ইঞ্চি বন্ধ করতে পারেন।

কোন অ-পরিবাহী উপাদান করতে হবে - কাঠ, পাথর, প্লাস্টিক, ফেনা, যাই হোক না কেন।

একটি চিম্টি মধ্যে, তাদের অধীনে কিছু পিচবোর্ড রাখুন।


49
2017-11-04 10:55



এই ভোট কেন ডাউন ছিল কোন ধারণা। একটি চিম্টি মধ্যে এই পরামর্শ সঙ্গে কিছুই ভুল আছে। তারা সৎ হতে, নির্বিশেষে উত্থাপিত করা উচিত। - Dan
নিশ্চই, কখন ? আগামীকাল? পরের সপ্তাহে ? আমি তাকে ফাইট ফাইট অধিকার কিছু ধরণের উচ্চতর সমর্থন করা হবে। - adaptr
বাস্তবসম্মততার জন্য +1 - এই ফোরামের কিছু লোক এই ভুল ভুলে গেছেন যে নিখুঁত সমাধানগুলির কিছু অলৌকিক তাত্ক্ষণিক বাস্তবায়নের পরিবর্তে প্রত্যেকেরই মোকাবেলা করতে হবে। - dunxd
একটি ভাল মেঝে উপর পিচবোর্ড কি ভাল? এটা শুধু মাধ্যমে গলিত হবে না? - jva
+1 - আমি সবাইকে পিচবোর্ড সুপারিশ করব না, তবে নিশ্চিতভাবেই আপনার সার্ভারগুলিকে মেঝে থেকে কমপক্ষে কয়েক ইঞ্চি পেতে হবে - বিশেষত এটি গালি দেওয়া হলে। তারা খুব কম ধুলো স্তন্যপান এবং দীর্ঘ রান অনেক বেশি সুখী হবে। - voretaq7


আমাদের আছে টাওয়ার সার্ভারের একটি দম্পতি একটি ছোট সার্ভার রুম।

একটি টেবিল তাদের রাখুন।


29
2017-11-04 17:51



এই সবচেয়ে ব্যবহারিক এখানে উপদেশ, এমনকি যদি এটি সেরা সমাধান না হয়। - Levi Morrison
সুস্পষ্ট আউট পয়েন্টিং জন্য +1 :) - DesignerGuy


আপনি চিন্তিত হওয়ার 100% অধিকার পাবেন, আপনাকে আপনার পরিচালনার অবহিত করতে হবে এবং সুপারিশ করা উচিত যে সার্ভারগুলি বন্ধ হয়ে যাবে এবং সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত রুমটি চালিত হবে। অন্য কিছু অবহেলা।


21
2017-11-04 10:55



আপনি কি কখনও একটি ব্যবসা জন্য কাজ করেছেন? আপনি জানেন, টাকা যে টাকা করে তোলে? - adaptr
@ অ্যাডাপ্টার, "রেকোমেন্ড" শব্দটি নোট করুন। না "চাহিদা"। - tombull89
@ অ্যাডাপ্টার হ্যাঁ তিনি আছে / আছে। এছাড়াও যে সমস্ত ডিসিকে তাদের ডিসি, গালিচা, এবং কার্পেটে উড়ন্ত জল নেই এবং এর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে যাতে শাটডাউন করতে হয় সেক্ষেত্রে পরিষেবাটির কোন বাধা নেই। পরিকল্পনা একটি ounce এবং সমাধান একটি পাউন্ড সম্পর্কে কিছু ... - Chris S
আমার মনে হয় এই "আরোহণের সময় বহিস্কার করা এড়াতে কীভাবে" একটি উত্তর দেওয়া হয়েছে: উত্তর: এখন প্রতিবাদ করুন। - Sorpigal
@ অ্যাডাপ্টার - আপনি কি কখনও পেশাদার অবহেলা জন্য বহিস্কার (বা খারাপ মামলা) হয়েছে? আপনি উপযুক্ত ব্যক্তির (গুলি) লিখিতভাবে সুপারিশ করেন এবং একটি অনুলিপি রাখবেন। যদি পরিচালনাটি সুপারিশকে উপেক্ষা করে এবং তার পরে সবকিছু আসে তবে সবকিছু কপি করে। - voretaq7


$ 10 বলছে যে এটি "লিকিং" কারণ কেউ সেটিকে এসি ইউনিটটি বাইরে ফেলে দিচ্ছে না - এই সেট আপ-হক শব্দটি দিয়ে, আমি অবাক হব না যদি তারা ইউনিটটি সঠিকভাবে ইনস্টল না করে। এর মানে, অবশ্যই, রুম নিয়মিত ভিত্তিতে অত্যধিক গরম হতে পারে।


13
2017-11-04 15:49



স্বল্প মেয়াদী: সম্ভবত ইউনিট একটি ড্রেন প্লামিং। বায়ু ভর / তাপমাত্রা গ্রেডিয়েন্ট ঠান্ডা করার জন্য অপ্টিমাইজ করা না এমন একটি অন্তরক ইউনিটও কার্যকরী হতে পারে। কুলিং একটি প্রধান খরচ। আমি এই আকারের ন্যানোডাকেন্টার closets সার্ভার ভাড়া (CRAC / HVAC ইনস্টলেশন, কেবলমাত্র 1-5 র্যাকের জন্য $ 50-100K খরচ সার্ভার গণনা ক্ষমতা নয়) খরচ চেয়ে আরো খরচ খরচ উপর রাজধানী পর্যালোচনা রিভিউ দেখেছি। - Barry


সবকিছু বন্ধ করুন এবং পাব যান ... যদি জিজ্ঞেস করা সহজভাবে বলা হয় যে আপনি অন্যেরা যখন সবকিছু গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে শুরু করবেন।

যা করতে হবে:

  • যে কার্পেট পরিত্রাণ পেতে
  • আপনার কিট জন্য প্লিথ (অথবা আপনি এটি সামর্থ্য যদি রাক আরো ভাল হবে)
  • পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ (তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ইত্যাদি অথবা আপনি যদি বাজেটে থাকেন তবে ডিহিউমিডিফায়ার)

কিন্তু বাইনারি সব জিনিস প্রেমের জন্য বরফের দিকে এই কিট পালতোলা ছেড়ে না।


10
2017-11-04 17:35





Ummm। যেমন আপনি বলেছেন পানি এবং বৈদ্যুতিক = বিএডি ... একটি সার্ভার রুম = বিপজ্জনক .... আমি শীঘ্রই আঘাত করলে সবকিছুই পরিষ্কার করে তুলব, কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার চেয়ে এটি পরিষ্কার করে তুলবে ... দীর্ঘদিনের মধ্যে সস্তা। .. সাথে কথা বলুন উচ্চতর না হলে "আইটি ম্যানেজার" ... যে বিপজ্জনক।


9
2017-11-04 10:55