এটি rackmount সার্ভার ইনস্টল করার সময় mindsets মধ্যে অনেক মতবিরোধ আছে মনে হচ্ছে। তারের অস্ত্র এবং অন্যান্য rackmount আনুষাঙ্গিক আলোচনা থ্রেড হয়েছে, কিন্তু আমি অদ্ভুত:

আপনি তাদের ইনস্টল করার সময় আপনার সার্ভারের মধ্যে একটি খালি র্যাক ইউনিট ছেড়ে? কেন অথবা কেন নয়? আপনার ধারনা সমর্থন করার জন্য আপনার কোন অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ আছে? কেউ কি এমন একটি গবেষণার বিষয়ে সচেতন যা কোনটি ভাল বা না তা নির্ধারণ করে?


67
2018-06-18 00:09


উত্স




উত্তর:


আপনার সার্ভার সামনের দিকে ফ্লো-থ্রাস কুলিং ব্যবহার করে, যেহেতু সর্বাধিক র্যাক সার্ভারগুলি মাউন্ট করে, তাই ফাঁকগুলি ছেড়ে আসলেই ঠান্ডা আঘাত করতে পারে। আপনি সার্ভারের মাধ্যমে ছাড়া ঠান্ডা বাতাসটিকে গরম আকাশে যাওয়ার কোন উপায় পেতে চাই না। আপনি যদি ফাঁকগুলি ছেড়ে দিতে চান (পাওয়ার উদ্বেগ, মেঝে ওজন সমস্যা, ইত্যাদি) তাহলে আপনাকে কম্বলিং প্যানেলগুলি ব্যবহার করতে হবে যাতে সার্ভারগুলির মধ্যে বায়ু পাস করতে না পারে।


81
2018-06-18 01:17



হ্যাঁ, যদি আপনি একটি ফাঁক ছেড়ে দেন তবে এটি প্রতিরোধ করতে আপনাকে একটি প্যানেলে এটি পূরণ করতে হবে। - Thomas
= 1। রাক মাউন্ট সার্ভার এবং র্যাক সমস্ত প্যানেল এবং bezels এবং বায়ু ভরাট সঙ্গে বায়ু প্রবাহ জন্য ডিজাইন করা হয়। অনেক একটি পিসি এয়ার প্রবাহ মত সব কভার থাকার জন্য ডিজাইন করা হয়। ফাঁক রেখে এবং \ অথবা প্যানেলগুলি এবং কভারগুলি সরানোর দ্বারা নকশাটিকে সঙ্কুচিত করা ভাল থেকে বেশি ক্ষতি করতে পারে। - joeqwerty


আমি একটি মন্ত্রিসভায় rackmount ডিভাইসের মধ্যে র্যাক ইউনিট skipped আছে না। যদি একজন নির্মাতা আমাকে ডিভাইসগুলির মধ্যে U কে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন তবে আমি এমন কোনও সুপারিশ দেখিনি।

আমি আশা করি যে র্যাক মাউন্ট করার জন্য ডিজাইন করা কোনও ডিভাইস সামনে বা পিছন প্যানেলে তার তাপ নিষ্কাশন করবে। কিছু তাপ চ্যাসিগুলির উপরে এবং নীচে এবং নীচের অংশে পরিচালিত হবে, তবে আমি সামনে এবং পিছন থেকে বিকিরণ তুলনায় খুব ছোট হতে আশা করি।


23
2018-06-18 00:17



আসলে, আপনি যদি র্যাক ইউনিটগুলি বাদ দিচ্ছেন, তবে আপনাকে প্রতিটি সার্ভারের মধ্যে কভারগুলি ব্যবহার করতে হবে নাহলে আপনার উচ্চ এবং ঠান্ডা দাগগুলির মধ্যে বায়ু মেশানো হবে। - Doug Luxem


আমাদের তথ্য কেন্দ্রে আমরা ফাঁক ছেড়ে না। আমরা মেঝে থেকে আসছে শীতল বায়ু আছে এবং এয়ারফ্লো সমস্যা কারণ ফাঁক। আমরা কিছু কারণে একটি ফাঁক আছে যদি আমরা একটি ফাঁকা প্লেট দিয়ে আবরণ। ফাঁকা প্লেট যোগ করা আমাদের ঠান্ডা aisles ঠান্ডা এবং আমাদের গরম aisles গরম দ্রুত অবিলম্বে।

আমার মনে হয় না আমার কাছে তথ্য বা গ্রাফ আছে কিন্তু যত তাড়াতাড়ি আমরা পরিবর্তন শুরু করতে পারলাম পার্থক্যটি খুব স্পষ্ট ছিল। Racks শীর্ষে সার্ভার overheating বন্ধ। আমরা শক্তি সরবরাহ রান্নার বন্ধ (আমরা প্রায় 1 / সপ্তাহের হারে যা ছিল)। আমি জানি যে আমাদের ডেটা সেন্টার ম্যানেজার সূর্য সবুজ তথ্য কেন্দ্র এক্সপো থেকে ফিরে আসার পরে পরিবর্তনগুলি শুরু হয়েছিল, যেখানে তিনি শীতল এবং অনুরূপ কিছু সেমিনারে বসেছিলেন। এর আগে আমরা ফ্যাক্সের সামনে এবং পিছনে পিছনে ফাঁক এবং আংশিকভাবে ভরা র্যাক এবং ছিদ্রযুক্ত টাইলগুলি ব্যবহার করছিলাম।

এমনকি স্থান ফাঁক অপসারণ জায়গায় ব্যবস্থাপনা অস্ত্র ভাল কাজ করেছে। রুম সর্বত্র আমাদের সার্ভার অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা এখন স্পষ্ট মধ্যে ভাল। আমরা আমাদের তারের ব্যবস্থাপনা মানদণ্ডের আগে এবং ফাঁক নির্মূল করার আগে এই ক্ষেত্রে ছিল না, এবং আমাদের মেঝে টাইল বসানো সংশোধন করা হয়েছে। আমরা সিআরএসি ইউনিটগুলিতে গরম বাতাসকে সরাসরি নির্দেশ করতে আরো কিছু করতে চাই, তবে আমরা এখনও তহবিল পেতে পারি না।


20
2018-06-18 02:46





আমি আমাদের ছেড়ে না। আমরা ভাড়া এবং আমাদের খরচ টাকা।

এই দিন তাপ জন্য কোন কারণ। সমস্ত শীতল বাতাস সামনে আসে, এবং ফিরে। শীর্ষে কোন ভেন্ট গর্ত নেই।


9
2018-06-18 01:30



Re: "আমাদের টাকা খরচ।" আমি ডেটাসেন্টার মূল্যের ক্ষেত্রে একটি প্রধান উপাদান ছিল মনে করার জন্য ব্যবহার। তারপর হোস্টিং সেক্টরে চাকরি পেয়েছিলাম, একটি কোলো পরিবেশে বিদ্যুৎ সার্কিট এবং ক্রস সংযোগগুলি থেকে সর্বাধিক খরচ দেখা দেয়। - JamesBarnett


গুগল সার্ভারের মধ্যে U কে ছাড়ছে না, এবং আমি অনুমান করি তারা তাপ ব্যবস্থাপনা দ্বারা উদ্বিগ্ন। সর্বদা কিভাবে বড় খেলোয়াড় কাজ করতে আকর্ষণীয় আকর্ষণীয়। এখানে তাদের ডেটাসেন্টারের একটি ভিডিও রয়েছে: http://www.youtube.com/watch?v=zRwPSFpLX8I&feature=player_embedded

তাদের সার্ভার দেখতে সরাসরি 4:21 যান।


6
2018-06-18 10:54





যদি আপনার মেঝে থেকে শীতল বায়ু আসছে এবং অব্যবহৃত ইউ স্পেসেও খালি স্থান ব্যবহার করে তবে স্থানটি ত্যাগ করবেন না। যদি আপনার একটি স্ট্যান্ডার্ড এ / সি ইউনিট ব্যবহার করে কেবল একটি কম-কারিগরি কুলিং সিস্টেম থাকে তবে গরম সার্ভারগুলি একত্রিত হলে গরম দাগগুলি কমিয়ে দেওয়ার জন্য ফাঁক ছেড়ে দেওয়া ভাল।


5
2018-06-18 02:28



যদি আপনার সার্ভার ফ্রন্ট-টু-ফ্যান ফ্যানিং শীতল ব্যবহার করে তবে এটি ফাঁক ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো বিজ্ঞ নয়, এটি এয়ারফ্লোকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। - pauska


আমরা ক্লাস্টার নোডের 3 1/2 র্যাক মূল্য এবং কলকোশন সুবিধাতে তাদের স্টোরেজ আছে। আমরা ইউকে বাদ দিয়েছি এমন একমাত্র জায়গা যেখানে আমাদের কেন্দ্রীয় র্যাকে নেটওয়ার্ক ক্যাবলিং রুট করতে হবে যেখানে কোর ক্লাস্টার সুইচ অবস্থিত। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে র্যাকগুলি ইতিমধ্যে সর্বাধিক ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণে আমরা এগুলি স্থানবিস্তার করতে পারব, তাই তাদের মধ্যে আরও নোডগুলি ক্রম করা সম্ভব হবে না :)

এই মেশিনগুলি 100% CPU এ 24/7 চালায় এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি 1 ইউ বক্স (4x চতুর্ভুজ কোর Xeons) এ 16 কোরে থাকে এবং আমি এখনও তাদের মধ্যে সর্বাধিক স্থানগুলি না রেখে কোনও নেতিবাচক প্রভাব দেখতে পাচ্ছি।

যতক্ষণ আপনার সরঞ্জাম একটি ভাল পরিকল্পিত বায়ু পথ আছে আমি এটা ব্যাপার কেন দেখতে না।


5
2018-06-18 01:34





আমার ইউপিএসের উপরে বড় ফাঁক রয়েছে (ভবিষ্যতে দ্বিতীয় ব্যাটারি ইনস্টল করার জন্য) এবং আমার টেপ লাইব্রেরির উপরে (যদি আমার অন্য একটি প্রয়োজন হয়)। তারপরেও আমার কাছে ফাঁক নেই, এবং আমি এয়ারফ্লো সংরক্ষণ করতে খালি স্পেসগুলি পূরণ করতে প্যানেলগুলি ব্যবহার করি।


5
2018-06-18 10:36