প্রশ্ন সার্ভার রুম কিছু জ্বলছে; কিভাবে দ্রুত তা সনাক্ত করতে পারি?


অন্য দিন, আমরা সার্ভার রুম থেকে বেরিয়ে আসা একটি ভয়ানক জ্বলন্ত গন্ধ লক্ষ্য। লম্বা গল্পটি সংক্ষিপ্ত, এটি ইউপিএস ইউনিটের মধ্যে জ্বলন্ত ব্যাটারি মডিউলগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এটির সমাধান করার আগে কয়েক ঘন্টা সময় লেগেছিল। মূল কারণ আমরা এটি সনাক্ত করতে সক্ষম ছিল যে ইউ.পি. ডিসপ্লে অবশেষে দেখানো হয়েছে যে মডিউল প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।

এখানে সমস্যা ছিল: পুরো ঘরে গন্ধ ভরা ছিল। গোঁফ পরীক্ষা করা খুব কঠিন ছিল কারণ গন্ধ সবকিছুকে ঘিরে ফেলেছিল (উল্লেখ করে না যে এটি আমাদের হালকা করে তোলে)। গন্ধ সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল যেখানে আমরা প্রায় ভুলভাবে আমাদের উত্পাদন ডাটাবেস সার্ভার গ্রহণ। Vitals ঠিক আছে বলে মনে হচ্ছে (CPU তাপমাত্রা 60 ডিগ্রী সি দেখিয়েছে, এবং ফ্যান গতি ঠিক আছে), কিন্তু আমরা নিশ্চিত ছিল না। এটা ঠিক যে ঘটেছে যে ব্যাটারি মডিউল বার্ন সার্ভার হিসাবে একই উচ্চতা প্রায় ছিল এবং মাত্র 3 ফুট দূরে। যদি এটি একটি বাস্তব জরুরী ছিল, আমরা দুর্ভাগ্যবশত ব্যর্থ হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃত সার্ভার হার্ডওয়্যার জ্বলন্ত হওয়ার সম্ভাবনাগুলি মোটামুটি বিরল ঘটনা এবং বেশিরভাগ সময় আমরা ইউপিএসকে অপরাধী হিসাবে দেখব। কিন্তু বেশ কিছু সরঞ্জামের সাথে কয়েকটি র্যাক দিয়ে, এটি দ্রুত একটি অনুমান খেলা হয়ে উঠতে পারে। কিভাবে দ্রুত এবং সঠিকভাবে সরঞ্জাম কি টুকরা আসলে জ্বলন্ত নির্ধারণ করা হয়? আমি এই প্রশ্নটি রুম আকার, বায়ুচলাচল, অবস্থান, ইত্যাদি পরিবেশের ভেরিয়েবলগুলিতে অত্যন্ত নির্ভরশীল, তবে কোনও ইনপুট প্রশংসা করা হবে।


448
2018-04-04 14:22


উত্স


@DeerHunter ওয়েল, আপনি মঙ্গলভাব ধন্যবাদ, দিন শেষ ছিল এবং builing মধ্যে খুব কম মানুষ ছিল। আপনার গঠনমূলক সমালোচনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, এবং আমি আমার সুপারভাইজারকে সিস্টেমটিকে আপ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি নিয়ে জানার জন্য নিশ্চিত হব। - Chad Harrison
@ হাইড্রোপারড্রেড - কেউ বলার সাহস আছে "বন্ধ আমরা এই কাজটি সঠিকভাবে করছি না। "যদি আপনার সুপারভাইজার নিরাপত্তার নিয়মগুলি বুঝতে না পারে তবে কিছু মেরুদণ্ড বাড়ানো ছাড়া এবং কোণগুলি কাটাতে তিরস্কার না করেই অনেক কিছুই করা যায় না। - Deer Hunter
@ ডাইয়ারহান্টার: আপনি যখন জ্বলন্ত কিছু গন্ধ করেন তখন উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া কী হবে? কোন দৃশ্যমান ধোঁয়া, শুধু একটি জ্বলন্ত গন্ধ নেই। আপনি পুরো ডেটাসেন্টারটি বন্ধ করেন, কয়েক ঘন্টার জন্য এটি বের করেন, তারপর গন্ধ ফেরত না হওয়া পর্যন্ত সার্ভারগুলি একের পর এক চালু করেন? একটি ছোট 25 র্যাক ডেটাসেন্টারটিতে 1,000 সার্ভার চেক করতে পারে, এটি একটি "গন্ধ" এর জন্য ডাউনটাইম হতে পারে - OP দেখানো ধোঁয়া বা আগুনের প্রতিবেদন করে না। - Johnny
@ জোনি - OP কে উদ্ধৃত করে: "পুরো ঘরে গন্ধ ভরা ছিল। স্নিফ টেস্ট করা খুব কঠিন ছিল কারণ গন্ধ সবকিছুকে ঘিরে ফেলেছিল (উল্লেখ না করে এটি আমাদের হালকা করে তোলে)" আপনার প্রশ্নের উত্তর - হ্যাঁ, আপনাকে করতে হবে রুম উড়িয়ে, এবং সমস্যা সমাধান ধারাক্রমে। অন্য কিছু বেআইনী। - Deer Hunter
সুতরাং, যারা অপ্রত্যাশিতভাবে ওষুধের গন্ধকে পরিচালনা করে, সেগুলি যে গন্ধ এবং আগুন / ধোঁয়া মধ্যে তাত্ক্ষণিকতা মধ্যে কোন পার্থক্য আছে সমালোচনামূলক? আপনি যদি আপনার বাড়ীতে কিছু জ্বলতে থাকেন তবে কোন ধোঁয়া দেখেন না এবং কোন অ্যালার্ম শুনতে পান না, তাহলে আপনি কি আপনার এবং আপনার পরিবারটিকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যান এবং 911 এ কল করেন? - trpt4him


উত্তর:


সাধারণ সমঝোতা মনে হচ্ছে আপনার প্রশ্নের উত্তর দুটি অংশে এসেছে:

কিভাবে আমরা মজাদার জ্বলন্ত গন্ধ উত্স খুঁজে পেতে পারি?

আপনি "ভাল" চমত্কারভাবে নকল নিচে পেয়েছেন:

  • "স্নিফ টেস্ট"
  • দৃশ্যমান ধোঁয়া / ঝাপসা জন্য সন্ধান করুন
  • গরম দাগ খুঁজে পেতে একটি তাপ (আইআর) ক্যামেরা সঙ্গে রুম হাঁটা
  • সতর্কতা জন্য পর্যবেক্ষণ এবং ডিভাইস প্যানেল পরীক্ষা করে দেখুন

আপনি বিভিন্ন উপায়ে সমস্যাটি দ্রুত খুঁজে পেতে আপনার সম্ভাবনাগুলি উন্নত করতে পারেন - উন্নত পর্যবেক্ষণটি প্রায়শই সহজতর। কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা:

  • আপনি আপনার সরঞ্জাম থেকে তাপমাত্রা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সতর্কতা পেতে?
  • আপনার ইউ.পি. সিস্টেম আপনার পর্যবেক্ষণ সিস্টেমের ফল্ট রিপোর্ট করা হয়?
  • আপনি আপনার পাওয়ার বন্টন সরঞ্জাম থেকে বর্তমান ড্র ড্রার্ম পেতে পারি?
  • রুম ধোঁয়া ডিটেক্টর পর্যবেক্ষণ সিস্টেম রিপোর্টিং হয়? (এবং তারা পারে?)

আমরা বিগ রেড সুইচ আঘাত বনাম বিপর্যস্ত করা উচিত?

এটি একটি আরো আকর্ষণীয় প্রশ্ন।
বড় লাল সুইচ মারতে আপনার কোম্পানীকে দ্রুত তাড়াতাড়ি প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারে: ক্লিন এজেন্ট রিলিজগুলি হাজার হাজার ডলারের মধ্যে হতে পারে এবং জরুরি অবস্থা বন্ধ হওয়ার পরে আউট / পুনরুদ্ধারের খরচ হতে পারে (ইপিও, "রুম ড্রপ করা" ) বিধ্বংসী হতে পারে।
আপনি একটি ডেটাসেন্টার ড্রপ করতে চান না কারণ একটি পাওয়ার সাপ্লাই একটি ক্যাপাসিটর popped এবং রুম গন্ধ তৈরি।

বিপরীতভাবে, একটি সার্ভার রুমের আগুন আপনার কোম্পানীটির ডেটা / সরঞ্জাম এবং আপনার কর্মীদের জীবনকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারে।
সমস্যাটি সমাধান করা "যে মজার জ্বলন্ত গন্ধ" নিরাপত্তার উপর অগ্রাধিকার গ্রহণ করা উচিত নয়, তাই "Pre-fire" শর্তগুলির সমস্যা সমাধান সম্পর্কে কিছু পরিষ্কার নিয়ম থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

অনুসরণ যে নির্দেশিকা আমার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা যে কোনও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত পদ্ধতি / বিধি অনুপস্থিতিতে আমি আবেদন করি - তারা আমাকে ভালভাবে পরিবেশন করেছে এবং তারা আপনাকে সাহায্য করতে পারে, তবে তারা আমাকে সহজেই আমাকে মেরে ফেলতে বা বরখাস্ত করতে পারে, তাই তাদের এগুলি প্রয়োগ করুন নিজের ঝুকি.

  1. আপনি ধোঁয়া বা আগুন দেখতে, রুম ড্রপ
    এটি বলার আগে যেতে হবে তবে যাইহোক এটি বলুন: যদি কোনও সক্রিয় আগুন (বা ধোঁয়া সেখানে উপস্থিত হতে নির্দেশ করে) তা হলে আপনি ঘরটি খালি করবেন, শক্তি কেটে ফেলবেন এবং আগুন দমন সিস্টেমটি স্রাব করবেন।
    ব্যতিক্রম বিদ্যমান থাকতে পারে (কিছু সাধারণ জ্ঞান অনুশীলন), কিন্তু এটি প্রায় সবসময় সঠিক পদক্ষেপ।

  2. আপনি যদি সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে যাচ্ছেন, অন্তত অন্তত একজন অন্য ব্যক্তি জড়িত থাকে
    এই দুটি কারণের জন্য। প্রথমত, আপনি একটি ডেটাসেন্টারে ঘোরাঘুরি করতে চান না এবং হঠাৎ করে আপনি যে হাঁটছেন সেটি হ'ল রাকটি উপরে উঠে এবং কেউ জানে না আপনি সেখানে আছেন। দ্বিতীয়ত, অন্য ব্যক্তি আপনার রুমটি বন্ধ করার বিপরীতে সমস্যায় পড়ার বিষয়ে আপনার স্যানিটি চেক করে এবং আপনি যদি বিগ রেড স্যুইচটি আঘাত করতে কল করেন তবে আপনার সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিতীয় ব্যক্তিটির সাথে একমত হওয়ার সুবিধা রয়েছে (ক্যারিয়ার-সীমিত দিকগুলি এড়াতে সহায়তা করে যদি কেউ এটি পরে প্রশ্ন করে) সিদ্ধান্ত।

  3. সমস্যা সমাধান করার সময় বিচক্ষণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা
    আপনি সবসময় একটি পালাবার পথ আছে (একটি সারি একটি খোলা শেষ এবং প্রস্থান করার একটি পরিষ্কার পথ) নিশ্চিত করুন।
    ইপিও / ফায়ার দমন রিলিজে কেউ থাকুন।
    আপনার সাথে একটি অগ্নি নির্বাপক বাহক বহন করুন (Halon বা অন্য পরিষ্কার-এজেন্ট, দয়া করে)।
    উপরে নিয়ম # 1 মনে রাখবেন।
    যখন সন্দেহ, রুম ত্যাগ কর। আপনার শ্বাস সম্পর্কে যত্ন নিন: শ্বাসযন্ত্র বা অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার করুন। এই রাসায়নিক আগুন ক্ষেত্রে আপনার স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করতে পারে।

  4. একটি সীমা সেট করুন এবং এটি লাঠি
    আরো সঠিকভাবে, সেট দুই সীমা:

    • শর্ত ("আমি এই পেতে কত খারাপ হবে?"), এবং
    • সময় ("কতক্ষণ ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার আগে আমি সমস্যাটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব?")।

    আপনি যে সীমাগুলি সেট করেছেন সেটিও ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে আপনার টিম প্রভাবিত এলাকাটির আঞ্চলিক শাটডাউন শুরু করতে পারে, যাতে আপনি যখন DO শক্তি টানুন আপনি সক্রিয় মেশিনগুলির একটি গুচ্ছ ক্র্যাশ করছেন না এবং আপনার পুনরুদ্ধারের সময় অনেক ছোট হবে, তবে মনে রাখবেন যে অর্ডারটি বন্ধ করার সময় খুব বেশি সময় লাগছে তবে আপনাকে নিরাপত্তা নামে কয়েকটি সিস্টেম ক্র্যাশ করতে হবে।

  5. আপনার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করুন
    আপনি যে কোনো সময় নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হলে, সমস্যা সমাধান বন্ধ করুন এবং রুমটি সাফ করুন।
    আপনি অন্ত্রের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে ঘরে ঢুকতেও বা নাও পারেন, কিন্তু ঘরের বাহিরে (আপেক্ষিক) নিরাপত্তার জন্য পুনর্গঠন করা বিজ্ঞতার বিষয়।

যদি বিপদজনক বিপদ না হয় তবে আপনি ইপিও বা ক্লিন এজেন্ট রিলিজের মত কোন কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আগে স্থানীয় ফায়ার ডিপার্টমেন্টে আনতে পারেন। (তারা আপনাকে তা করার জন্য বলতে পারে: তাদের আদেশ জনগণকে রক্ষা করার জন্য, তারপর সম্পত্তি, কিন্তু তারা সম্ভবত আগুনের সাথে মোকাবিলা করার বিশেষজ্ঞরা তাই আপনাকে যা বলে তা করা উচিত!)

আমরা মন্তব্যগুলিতে এটিকে সম্বোধন করেছি, তবে এটিও একটি উত্তরের মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে পেতে পারে - @DeerHunter, @Chris, @Sirex এবং আরও অনেকে আলোচনায় অংশগ্রহন করেছেন


380
2018-04-04 14:29



ইউনিভার্সিটি আমি একটি নতুন তথ্য কেন্দ্র ইনস্টল করতে গিয়েছিলাম। তারা একটি অত্যন্ত পরিশীলিত ইপিও / ফায়ার দমন সিস্টেম প্রয়োগ। এটি যে সরঞ্জামগুলি সুরক্ষিত ছিল তার লক্ষ লক্ষ ডলার ছিল এবং এটি স্কুলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ ডলারের গবেষণার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছিল। স্পষ্টতই প্রয়োজন হলে লাল বাটনটি আঘাত হানে তবে লাল বোতামটি যদি বলা হয় ছিল আঘাত, এটি পুনরায় সেট $ 200,000 মার্কিন ডলার কাছাকাছি ছিল। ট্যাক্স পেয়ার ডলার আপনি জাহান্নামকে নিশ্চিত করতে পারেন যে সুইচটি হিট হলে এটি হিট হয়ে গেলে এটি কোনও কাজ করবে না। - Ryan
বন্ধু সিস্টেমের জন্য +1। আমি মনে করি এটি একটি ছোট্ট বাদাম আছে যে সেখানে ডিসি রয়েছে যা ইপিও ব্যবহার করে আগুনের দমনের পাশাপাশি ডাম্প করে। এমন অনেক পরিস্থিতিতে আছে যেখানে আপনি ইপোকে চাইলে ইলেক্ট্রোকুট পাওয়ার জন্য হ্যালোট্রন ডাম্প করতে চান না। একটি ইপিও একটি গুরুতর চুক্তি কিন্তু একটি "ডিসি ধরনের চুক্তি সবকিছু ধ্বংস" বা না অন্তত করা উচিত নয়। ডিসিগুলিতে ছেলেরা বড় লাল বোতাম এবং আগুন দমন সিস্টেমটি যথেষ্ট পরিমাণে বুঝতে পারে যে এটি বাটনে আঘাত করার প্রভাবটি তোলার জন্য যথেষ্ট। একটি ইপিও আসলে হতে পারে বন্ধ করা একটি অগ্নি এবং উদাহরণস্বরূপ, ডিসি সংরক্ষণ করুন। - chris
একটি উল্লেখযোগ্য নোট উল্লেখ করা যায় নি যে বেশিরভাগ সময়ে যখন কিছু জ্বলতে থাকে, যেমন জ্বলন্ত গন্ধ, যা কিছু জ্বলছে তা দিতে হবে। গন্ধ সনাক্ত হওয়ার আগে নিজেই নির্বাণ এবং ব্যর্থ সরঞ্জাম বাইরে কিছু জ্বলন্ত ছাড়া। কখনও কখনও যন্ত্রের একটি অংশ টুকরো টুকরো হয়ে যায় যতক্ষণ তার শক্তি থাকে, কিন্তু যদি কেউ ধূমপান দেখে তবে তা সনাক্ত করা সম্ভব, এটিতে কেবলমাত্র শক্তি কেটে ফেলা, এবং ধীরে ধীরে ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যায় বা ক্রমাগত খারাপ হয়ে যায় কিনা তা দেখতে পাওয়া যায়। - supercat
@ আরয়ান: বড় লাল বোতামে আঘাত করলে অনেকগুলি ট্যাক্স পেপার ডলার খরচ করে, দায়ী ব্যক্তিটি স্থানীয় অগ্নি বিভাগের সাথে ছোটখাট ঘটনাগুলি সমাধান করার পরিকল্পনা করেছে যা কর্মচারীদের বিপন্ন করে না। - Christoph
@ আরয়ান এটি আমাকে সিআরএন সম্পর্কে একটি টেলিভিশন রিপোর্ট মনে করিয়ে দেয় যা আমি সম্প্রতি দেখেছি: ক্যামেরা দল এবং প্রতিবেদককে সিস্টেমের গতির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এক মুহূর্তের মধ্যে ক্যামেরা বন্ধুরা প্রায় তার ব্যাকপ্যাকের সাথে একটি লাল জরুরী বন্ধ বাটন চাপিয়ে দেওয়া - স্টাফ লোকটির হার্ট অ্যাটাকের কাছে রিবুট খরচ সম্পর্কে চিন্তা করা ... - Hagen von Eitzen


একটি তাপীয় ইমেজিং ক্যামেরা কাজ করতে পারে, এবং আপনি overheating যেখানে সনাক্ত করতে। এটির মতো একটি ডিভাইস আপনাকে ধোঁয়া ভরা ঘরে আগুন বা জ্বলন্ত উৎসের শনাক্ত করতে দেয়।


182
2018-04-05 04:59



থার্মাল ক্যামেরা আজকাল একটি গ্র্যান্ড অধীনে যান, এবং যদি আপনি একটি বড় সার্ভার রুম চালানো হয় তারা একটি টুল ভাল মূল্য আছে। - rackandboneman
একটি টিআইসি। খুব ব্যয়বহুল না এবং একটি ডেটাসেন্টার বা বড় সার্ভার রুম খুব দরকারী। শুধুমাত্র ওভারহেড তারগুলি বা সরঞ্জামগুলির মতো সমস্যা নয়, তবে এটি প্রতিরোধী বা সমস্যাটির প্রাথমিক সনাক্তকরণ, হিমায়ন অপ্টিমাইজেশান, বায়ু প্রবাহ ইত্যাদি। - ddalcero
একটি লেজার তাপমাত্রা বন্দুক, মত এইটা, একটি সস্তা বিকল্প - MichaelHouse
@ মিফিনি ইক্যুইটিগুলিতে প্রায়শই তাপ ক্যামেরা থাকে। (প্রতি বছর আমাদের পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেলে তাপীয় ইমেজিং চেক, বা কোনও বড় তারের কাজ পরে, যখন আমি একটি হোস্টিং কোম্পানির কাজ করতাম)। - voretaq7
একটি তাপ ক্যামেরা খুব বড় সীমাবদ্ধতা আছে: 1. দৃশ্য ক্ষেত্র ব্যবহার প্রতিরোধ করতে পারে 2. আপনার পরিবেশ খুব ঘন হতে পারে। [বড় আগুন দেখানো হবে কিন্তু ছোট নয়] 3. তাপমাত্রার গড় তাপমাত্রা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন হবে - monksy


আপনি এই জিনিস কোন না যে বলা হয়েছে। আপনি বিপজ্জনক পরিবেশটি ছেড়ে যান কারণ সমগ্র ঘরের মাধ্যমে যা পাম্প করা হচ্ছে তা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক এবং সত্যিই আপনার ফুসফুসকে জগাখিচুড়ি করতে পারে। যদি আপনি যে রুমে জ্বলছেন তাতে জ্বলন্ত কিছু না থাকে তবে কল করুন (911 | 112 | 999 | জরুরী নম্বরটি আপনার বিচার বিভাগের সাথে ফিট করে) এবং আগুন (কোম্পানী | বিভাগ | ব্রিগেড) এটি সাজানোর সময় বোতল বায়ু উপর আবার।

কম্পিউটার অংশ সহ আকর্ষণীয় রসায়নিক সব ধরণের থাকে পারদ, ক্যাডমিয়াম, নেতৃত্ব, এবং casings মধ্যে প্লাস্টিক প্রচুর। লক্ষ্য করুন যে আমি যে সকল লিঙ্ক তৈরি করেছি তা ব্যাখ্যা করে যে নিম্ন স্তরের এক্সপোজারগুলি স্থায়ী ক্ষতি বা এমনকি দ্রুত মৃত্যু হতে পারে। এটি একটি পরিবেশ যে হতে পারে জীবন এবং স্বাস্থ্য অবিলম্বে বিপজ্জনক

... তাই সত্যিই, কিছু জ্বলছে, ধোঁয়া স্নান ঘন্টা ব্যয় করবেন না। যদি আপনি এটি সনাক্ত করতে না পারেন এবং অবিলম্বে এটি ধারণ করার জন্য কাজ করতে পারেন, বের হও।


137
2018-04-04 14:27



এটি যোগ করা উচিত যে যদি এটি একটি "বাস্তব" ডেটাসেন্টারে ঘটে তবে ধোঁয়া ডিটেক্টরগুলির সাথে এয়ার কন্ডিশনার এবং একটি নির্বাপক সিস্টেম ইনস্টল করা থাকে, তাহলে আগুনের অ্যালার্মগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং রুমটি সিল হয়ে যাবে এবং আর্গন বা CO2 স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্য হবে, তাই এমনকি চারপাশে চলমান এবং যন্ত্রপাতি sniffing সম্পর্কে একটি চিন্তা হতে পারে না। - the-wabbit
@ সিটিক্টন-ডিজে এটি নির্ভর করে আদর্শ ডিটেক্টর ইনস্টল। আইওনাইজেশন ডিটেক্টররা হয়তো আগুনের চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তবে আমি অপটিক্যাল ধোঁয়া ডিটেক্টরগুলির জায়গাগুলিতে (এবং বর্তমানে হোস্ট সরঞ্জামগুলিতে) কাজ করেছি - তাদের ভ্রমণের আগে দৃশ্যমান ধোঁয়া (বা কমপক্ষে একটি ভাল ঝাপসা) প্রয়োজন। - voretaq7
আমি এই আরো উত্থাপন করতে পারে। বিতর্কিত হওয়ার ঝুঁকিতে, 'একজন পেশাদার হোন' ফায়ারফাইটার একমাত্র উপায়। - Iain
হ্যাঁ, একটি সাবেক অগ্নিনির্বাপক হিসাবে, আমি আমার গিয়ার ছাড়া সেখানে থাকতে হবে না। এমনকি যখন আগুন বের হয়, তখন বিষাক্ত গ্যাসের কারণে আমরা বস্তাবন্দী হয়ে থাকি। যদি আমি পেশাদার কল, আপনি খুব উচিত! - Jeff Ferland
@ মাইকেল আমি যে ডিজাইন দেখেছি সেগুলি সিলিং ধোঁয়া ডিটেক্টরের উপর নির্ভর করে নি, কিন্তু রিটার্ন এয়ার প্রবাহে ছবির ডিটেক্টর ছিল। আমি এটি একবার দেখেছি যে পরীক্ষার রুটিন সময় ছিল যেখানে আরগোনাইট সিস্টেমটি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং এক ক্লোজেটে ধোঁয়া সোর্স স্থাপন করা হয়েছে। আমি এটা কাজ করার আশা করি হিসাবে এটা কাজ। সৌভাগ্যক্রমে, আমি বাস্তব আগুন সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে না। - the-wabbit


আপনি যদি ইউপিএস (সাধারণত এসএনএমপি এর মাধ্যমে) এ সঠিক পর্যবেক্ষণ করেন তবে ইউনিটটি আপনার পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ঘন্টাধ্বনি বজায় রাখতে পারে। যদি না হয়, তার সম্পর্কে আপনার বিক্রেতা সাথে কথা বলুন। এটি হয় ত্রুটিপূর্ণ বা আপনার পর্যবেক্ষণ সিস্টেম সঠিকভাবে কনফিগার করা হয় না।

যদি কিছু সক্রিয়ভাবে জ্বলছে তবে এটি কোনও উপায়ে অভিযোগ করা উচিত বা কেবল নেটওয়ার্ক বন্ধ করা উচিত, যা একটি অ্যালার্মও তৈরি করতে পারে।

যদি এটি একটি প্রকৃত শক্তি রেলকে নিরোধক মাধ্যমে জ্বলন্ত করে এবং এটি একটি স্মার্ট PDU তে না থাকে তবে আমরা আপনার আসল প্রশ্নের কাছে ফিরে যাচ্ছি, "আমি কীভাবে একটি জ্বলন্ত জিনিস খুঁজে পাব?" এবং আমার মনে হয় সঠিক উত্তরটি হল "ইপিওকে আঘাত করুন এবং এটি সনাক্ত করুন। আপনার উত্পাদন সার্ভার সম্ভবত ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাপন করতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়।"


76
2018-04-05 10:49



ইপিও মানে কি? - Midhat
জরুরী ক্ষমতা বন্ধ ... বড় লাল বাটন যা রুমে সব ক্ষমতা কেটে দেয়। তার জন্য আগুন যখন বেশিরভাগ জন্য। - Grant
একটি emphatic +1, +1,000 ভোট হবে। বাটন আঘাত, evacuate, অপেক্ষা করুন, পরে জিনিষ সাজান। অগ্নি এবং ধোঁয়া বর্তমান (এবং কোনো সমস্যা নিবারণ করার চেষ্টা) সঙ্গে স্বাভাবিক হিসাবে ব্যবসা করছেন একটি প্রকৌশলী করতে পারেন সবচেয়ে খারাপ ভুল এক। - Deer Hunter
@ ক্রিস আমাকে "ইপিও, লিভ, ওয়েট" এ সম্মানের সাথে অসম্মতি জানাতে হবে - ইপো এবং / অথবা ক্লিয়ার এজেন্টকে উত্পাদন গিয়ারের পূর্ণ রুমের জন্য প্রকাশ করা প্রায়শই আমরা যা করতে চাই তা হতে পারে ক্যারিয়ার সীমাবদ্ধতা সরানো। যদি না থাকে সক্রিয়, দৃশ্যমান কিছু প্রাথমিক তদন্ত সম্পাদনকারী ধোঁয়া বা আগুনের ধোঁয়া সাধারণত ডান জিনিস। অবশ্যই আপনি আপনার তদন্ত কোনো পর্যায়ে উপযুক্ত লাল বোতাম আঘাত যখন রুম থেকে bolt প্রস্তুত করা উচিত। - voretaq7
ইউপিএস প্যানেলটি "মডিউল প্রতিস্থাপন" বলে একই মুহুর্ত পর্যন্ত এটি একটি নিখুঁত নিরীক্ষণ ব্যবস্থা এমনকি এটি ধরতে পারে না - এটি অবশ্যই বলা হচ্ছে যে আপনি অবশ্যই আপনার নজরদারি সিস্টেমকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। পরের বার শুক্রবার 19:30 এ কোনও মডিউল ব্যর্থ হতে পারে যখন কেউ কাছাকাছি থাকে না এবং নিরীক্ষণ সতর্কতা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জরুরী জরুরী অবস্থানে উন্নীত হওয়ার আগে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। আপনি যদি আপনার এফএসিপি পর্যবেক্ষণে টাইই করতে পারেন তবে আপনার ধোঁয়া এবং / অথবা তাপ সেন্সরগুলি এমনকি পাওয়ার রেগল এবং এর মতো জ্বলন্ত ইনস্যুলেশন সম্পর্কে সতর্ক থাকতে পারে। - voretaq7


এই যেখানে এই পরিস্থিতিতে এক

XKCD Die Hard sysadmin

প্রযোজ্য নয়, আপনি একটি পেশাদারী কল করা উচিত

Firefighter in protective gear

অন্য কিছু শুধু সাধারণ বোকা।


43
2018-04-05 12:50



এই স্পষ্টভাবে সেরা উত্তর। :) - Citizen
@ নাভিন নং আপনি অগ্নি বিভাগে ছেলেরা না যে না। - Iain


কারও কারও কারও কারও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি হিসাবে ছিল, আমার কাছে "বার্ন গন্ধ" অভিজ্ঞতা রয়েছে যা আগুন নয়। এটি অসাধারণ নয়।

আমি একটি গন্ধ জন্য একটি তথ্য কেন্দ্র বন্ধ হবে না। ধোঁয়া আরেকটি বিষয়, কিছু সত্যিই জ্বলছে (সাধারণত, কিন্তু একটি মটর-আকারের ট্যানটালাম ক্যাপাসিটর এছাড়াও ধোঁয়া সঙ্গে একটি রুম পূরণ করতে পারেন)। এটি একটি আশ্চর্যজনক উপাদান যা বিদ্যুৎ সরবরাহে একটি ভাজা উপাদান তৈরি করতে পারে।

একটি টিআইআইসি বা আইআর থার্মোমিটার (একটি টিআইআইআর থেকে একটি দরকারী টুল এবং অনেক সস্তা) অগত্যা এটি প্রদর্শন করবে না কারণ উপাদানটি খুব বেশি তাপ উৎপন্ন করে না এবং এটি একটি ক্ষেত্রে ভিতরে থাকে। তবে ডিভাইসগুলি কাজ না করে পরীক্ষা করে দেখুন, আপনার পর্যবেক্ষণ সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করুন। এরকম গন্ধের জন্য 95% সময় এটি একটি পাওয়ার সাপ্লাই হবে যা সমগ্র ডিভাইসটির কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে।


40



+1, ফুটো শক্তি সরবরাহ সাধারণ। উচ্চ বায়ুপ্রবাহের হারগুলির সাথে অধিকাংশ ডেটাসেন্টারগুলিতে দ্রুত ধোঁয়া ফুরিয়ে যায় এবং গন্ধের উৎস সনাক্ত করা কঠিন। তবে ছোট্ট ঘরে গন্ধ বেশ খারাপ হতে পারে, এবং দ্রুত পুরো ঘরে ছড়িয়ে যেতে পারে। - Stefan Lasiewski


আমি আইআর ইমেজিং বা থার্মোমিটার উত্তর পছন্দ করি কিন্তু সম্ভবত এটি একটি আসল "গন্ধ আবিষ্কারক" হিসাবেও সহায়তা করবে। সব পরে কি আপনার সতর্কতা triggred গন্ধ ছিল। ধোঁয়া, তাপ, আইআর ইত্যাদি সব surrogates হয়।

এই এক মত কিছু: from Shinyei । আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের ব্যবহার না করেছি এমনকি তাদের একটি ডেটাসেন্টারে ব্যবহৃত দেখা করেছি। কিন্তু অন্তত তত্ত্বগতভাবে এটি একটি সুষম হাতিয়ার হওয়া উচিত। যদি আপনি এই Gizmo যে ব্যয় ব্যয় আছে।

http://www.sca-shinyei.com/odormeter অথবা http://www.intopsys.com/products/cyranose.html?gclid=CNXXzOrLs7YCFUws6wodViYApQ

এটি আপনাকে একটি গন্ধ শক্তি পাশাপাশি শ্রেণীবিভাগ দেয়। তাই গন্ধ সম্মুখের মধ্যে homing সম্ভব হওয়া উচিত। অবশ্যই ডেভিল এর বিস্তারিত বিবরণ। এটা কিভাবে সংবেদনশীল, জঘন্য ব্যাকগ্রাউন্ড গন্ধ ইত্যাদি মাস্কিং আউট।

বিশুদ্ধভাবে তাপমাত্রা ভিত্তিক পরিমাপের উপর একটি সুবিধা প্রায়ই গন্ধ একটি পূর্ববর্তী বিন্দু বা থ্রেশহোল্ড এ ঘটে। অথবা যদি তাপমাত্রাটি শরীরের / লুকানো তারের ইত্যাদির দ্বারা লুকানো থাকে তবে লাইন-অফ-দৃষ্টিশক্তি গরম স্থান থেকে পালিয়ে যাওয়া অণু সনাক্ত করা সহজ।

আরেকটি অবস্থা একটি অ-তাপ সম্পর্কিত গন্ধ হয়। আমরা আগে একটি শীতল সার্কিট লিক ছিল এবং শীতল গন্ধ খুব অদ্ভুত ছিল। আমি এমনকি নীলকান্তরে মৃতদেহের মৃতদেহের প্রাচীন ক্ষেত্রেও যাব না। :)

আমি এই সেন্সর সংবেদনশীল কিভাবে বিস্মিত ছিল। সদৃশ H2S / mercaptans ইত্যাদি (স্বাভাবিক অপরাধীদের) উপ পিপিএম মাত্রা সনাক্ত করা হয়।

enter image description here


19